请教各位大侠,我们有个制冷机房,开放式系统,冷却塔回水经过冷却泵,打进冷水机组,出来冷水机组再去冷却塔上水,喷淋下来。请问这个循环,冷却塔上水管200,回水管150,可以吗?我问过我们老师说这样肯定错了,应该是上水管150,回水管靠自然重力回流,所以要200,但设计院坚持是上水200,回水150,请问这样有什么后果?
请教各位大侠,我们有个制冷机房,开放式系统,冷却塔回水经过
冷却泵,打进
冷水机组,出来冷水机组再去
冷却塔上水,喷淋下来。请问这个循环,冷却塔上水管200,回水管150,可以吗?我问过我们老师说这样肯定错了,应该是上水管150,回水管靠自然重力回流,所以要200,但设计院坚持是上水200,回水150,请问这样有什么后果?
32楼
经历过的项目不是回水管大于供水管,就是供水管等于回水管。
回复
33楼
回复
34楼
回复
35楼
水泵安装在回水管上打进冷凝器的,自然冷却塔的回水管要略小点了
回复
36楼
像你所说,供、回水管径应进行水力计算,确定其管径。按照水泵进、出口推荐的流速进行简单计算,通常情况下冷却水泵进口管径均大于出口管径。水泵进、出口流速如下:水泵进口1.2~1.5m/s(DN≥200)、1.0~1.2m/s(DN<200);水泵出口2.0~2.5m/s(DN≥200)、1.5~2.0m/s(DN<200)。但要引起足够重视的是,为保证冷水机组冷却水量供给,必须校核冷却水泵扬程是否满足要求。
回复
37楼
我以前干过的冷却水系统就是如此。
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/ding.gif)
回复
38楼
要是几个塔并联的话,要分水均匀的,大的管子相当于静压管来用,回水只要能回来就可以了。这样设计是合理的。但不知道你的实际情况是怎么样的的。