【求助】急,各位大侠,冷却塔供回水管经
lwg157751164
2012年03月10日 12:46:20
来自于采暖供热
只看楼主

请教各位大侠,我们有个制冷机房,开放式系统,冷却塔回水经过冷却泵,打进冷水机组,出来冷水机组再去冷却塔上水,喷淋下来。请问这个循环,冷却塔上水管200,回水管150,可以吗?我问过我们老师说这样肯定错了,应该是上水管150,回水管靠自然重力回流,所以要200,但设计院坚持是上水200,回水150,请问这样有什么后果?

请教各位大侠,我们有个制冷机房,开放式系统,冷却塔回水经过 冷却泵,打进 冷水机组,出来冷水机组再去 冷却塔上水,喷淋下来。请问这个循环,冷却塔上水管200,回水管150,可以吗?我问过我们老师说这样肯定错了,应该是上水管150,回水管靠自然重力回流,所以要200,但设计院坚持是上水200,回水150,请问这样有什么后果?
免费打赏
lanxi109
2012年03月24日 13:54:34
32楼
经历过的项目不是回水管大于供水管,就是供水管等于回水管。
回复
www99jylcom
2012年03月28日 11:17:00
33楼
循环水泵入口是渐缩型的(将水的压力能转变成动能),出口是渐扩型的

























http://www.nanren88.com/-- 男人吧- 男人网- 男人网站- 泡妞- 泡妞宝鉴- 男性知识- 泡妞秘籍- 把妹- 泡妞技巧- 把妹技巧
回复
www99jylcom
2012年03月29日 16:08:50
34楼
回复
xlf0421
2012年04月08日 17:55:46
35楼
水泵安装在回水管上打进冷凝器的,自然冷却塔的回水管要略小点了
回复
waj6262
2012年04月09日 08:09:36
36楼
像你所说,供、回水管径应进行水力计算,确定其管径。按照水泵进、出口推荐的流速进行简单计算,通常情况下冷却水泵进口管径均大于出口管径。水泵进、出口流速如下:水泵进口1.2~1.5m/s(DN≥200)、1.0~1.2m/s(DN<200);水泵出口2.0~2.5m/s(DN≥200)、1.5~2.0m/s(DN<200)。但要引起足够重视的是,为保证冷水机组冷却水量供给,必须校核冷却水泵扬程是否满足要求。
回复
qd838232522
2012年04月19日 17:43:21
37楼
我以前干过的冷却水系统就是如此。
回复
fsd820104
2012年04月20日 16:41:00
38楼
要是几个塔并联的话,要分水均匀的,大的管子相当于静压管来用,回水只要能回来就可以了。这样设计是合理的。但不知道你的实际情况是怎么样的的。