如果是三相四极的话,它可以通过对相线和零线上的电流进行比较。但三相三极漏电保护断路器是怎么来进行漏电保护的?请各位指教一下···
如果是三相四极的话,它可以通过对相线和零线上的电流进行比较。但三相三极漏电保护断路器是怎么来进行漏电保护的?请各位指教一下···
12楼
我是新手,经不起大神们这么质问的
回复
13楼
矢量和、矢量和,楼主再去理解下
回复
14楼
你要知道楼主问的是3P的漏电保护断路器,不是断路器(空气开关),所以负载是没有使用到N线的,不存在不平衡电流从N线回流的可能。
这里是三条相线的矢量和等于0,不是三条相线加上N线的矢量和等于零,两者不同。
回复
15楼
我知道楼主是说3P漏保 零线不经开关从外部接我也知道 6楼说的应该三相不平衡时经过漏保感应线圈的三条相线电流矢量和不为零 所以我才说他说的没错 至于他是不是这个意思 还得他自己说
回复
16楼
楼主说的是针对“漏电” 没有说不平衡问题 而六楼是针对特殊情况“不平衡” 不能混淆了
回复
17楼
我这里说的情况应该是没零线的情况下
回复
18楼
三相漏电开关是电机专用开关吧!
三相不平衡,不应该跳吗?如果漏电,它的情况和不平衡的结果都是一样的,矢量和不为零。
都要跳!!!!!!!!
[
本帖最后由 rk5707 于 2012-3-14 08:47 编辑 ]
回复
19楼
嗯 那就对头 三相不平衡电流经负载后流向开关外部的零线
回复
20楼
那矢量和应该为0啊,那漏保怎么实现保护的呢,三相漏保啊,不检测零线
回复
21楼