如果是三相四极的话,它可以通过对相线和零线上的电流进行比较。但三相三极漏电保护断路器是怎么来进行漏电保护的?请各位指教一下···
如果是三相四极的话,它可以通过对相线和零线上的电流进行比较。但三相三极漏电保护断路器是怎么来进行漏电保护的?请各位指教一下···
22楼
请你自己做个试验,在3P漏电开关下接上一台单相380V的电焊机,这样够不平衡了吧?你说该漏电开关跳不跳?
当然了,有漏电肯定会跳(只要漏电开关正常),但有漏电与三相负载不平衡有关吗?
也就是说,三相负载不平衡能使漏电开关动作吗?
回复
23楼
错了,三相漏电要带四极开关~
回复
24楼
不知如何在恢复中加入截图,
在《建筑物电气装置500问》20.25中说道:“因RCD检测出的是回路四根带点导体的剩余电流,不是三相不平衡电流,RCD的动作与中性线有无不平衡电流毫无关系。”
不知道这“毫无关系”到底是如何解释的。。。
回复
25楼
还是给自己顶一下吧
回复
26楼
三相不平衡是指三相电流中各相电流大小不一样,但它们通过负载后回到电源的总电流是一样的,即矢量和等于零。
漏电保护装置(这里指剩余电流保护装置)是根据基尔霍夫节点电流定律的原理——流入一个节点的电流恒等于从该节电流出的电流——工作的。当三条相线(指3P的漏电开关)穿过零序互感器,如果三相电流流入互感器的电流不等于流出的电流,假使少了的部分电流超过设定值,互感器检测出该电流(也称为剩余电流)后就发出指令通知执行机构动作。
如果是三相电流不平衡,通过零序互感器的电流流入与流出的电流仍然是一样的(三相电流矢量和等于零),执行机构不会动作,所以三相不平衡不会使漏电开关动作,这就是“RCD的动作与中性线有无不平衡电流毫无关系(这里是指三相四线系统)”的原因。
因此,说三相电流不平衡会使漏电开关跳闸是荒谬的,是错误的观点。
正确的说法是流出漏电开关的电流不等于流入的电流才会使漏电开关跳闸,当然了,这个不等电流要达到其设定值才能动作。
[
本帖最后由 laohuituzi 于 2012-3-16 21:10 编辑 ]
回复
27楼
听口气好像是口服心不服呀!
回复
28楼
不是不服,是还没怎么明白,现在楼上已经解释的很清楚了
回复