筏板基础,建筑面层比较薄,门框墙活门槛下面的角钢和筏板主筋打架了,工地问怎么办。我想让他们把主筋切断,再两面焊在角钢上,可以吗?
筏板基础,建筑面层比较薄,门框墙活门槛下面的角钢和筏板主筋打架了,工地问怎么办。我想让他们把主筋切断,再两面焊在角钢上,可以吗?
2楼
这是比较简单容易处理的问题。告诉你具体的原则,在特殊情况下,各种功能是必须要保证的,结构可以在自身损害的情况下,采用补强的做法来满足规范的要求。
但这并不是说结构必须服从其他专业的全部要求,只要是合理的要求是必须要保证的。应该通过不断的积累经验,把可能发生的问题罗列成问题及相应对策的数理统计表,根据优先级的顺序,制定出相应的对策和相应的补救措施。规避风险。只要这样才能算是一个合格的结构师。
回复
3楼
这么说是可以这么干喽,你的话我记下了,多谢!
回复
4楼
应该在断筋的角铁旁边加一排同直径的立筋。
回复
5楼
请问加立筋是为什么?我考虑这个部位对于筏板是受压区,门框下暗梁也不存在抗剪箍筋削弱的问题,钢筋切断再焊上感觉对结构没什么损害。
回复
6楼
我觉得,施工的不是应该这样做吗?07FJ03里的,国标图集,干嘛非要用角钢的啊
回复