求各位大侠指教 T梁的混凝土浇注顺序一定要分层浇注么? 我在网上查了一些相关资料,大家都是按30-50公分分层从一端浇至另一端再浇回来,但是实际实行起来,施工队的一般都不按照这个来。现在我们这里是直接从一端浇完顶板一直浇到另一端,起初我担心开高频时会使已浇注完的翼板和腹板处交结处开裂,但是几片梁下来,并没有出现我担心的这个问题。他们假如分层浇注的话,一般会在浇注梁肋的时候会把翼板弄脏(以前分层浇注时出现过翼板下方有裂缝),再加上现在天气热,翼板上的混凝土非常容易干,浇翼板时没有振到那些先前浇梁肋时遗留在翼板处已经变干的混凝土的话,那就反而会在拆模后翼板下方会出现裂缝。
T梁的混凝土浇注顺序一定要分层浇注么?
我在网上查了一些相关资料,大家都是按30-50公分分层从一端浇至另一端再浇回来,但是实际实行起来,施工队的一般都不按照这个来。现在我们这里是直接从一端浇完顶板一直浇到另一端,起初我担心开高频时会使已浇注完的翼板和腹板处交结处开裂,但是几片梁下来,并没有出现我担心的这个问题。他们假如分层浇注的话,一般会在浇注梁肋的时候会把翼板弄脏(以前分层浇注时出现过翼板下方有裂缝),再加上现在天气热,翼板上的混凝土非常容易干,浇翼板时没有振到那些先前浇梁肋时遗留在翼板处已经变干的混凝土的话,那就反而会在拆模后翼板下方会出现裂缝。
不知道我这个做法对不,请各位指教。