我站35KV电站前段时间二路电的PT熔断器开始熔断一根,反应到后台是二路电三相电压都降低,降低的幅度不同一相大概5KV,一相大概18KV,一相大概25KV,因为不知道是熔断器熔断造成的结果,一直以为是后台监控的问题,一直这样运行,大概运行了20多天后,有一天,二路电开关跳闸,备自投动作,自动由第一路电源供电运行,这时进行检测才发现PT熔断器三相全部熔断,后来买来熔断器后换上,用一路电通过带二路电的母联开关,把二路电的电压互感器柜和计量柜投入,二路电进来。就这样。第二天二路电的计量柜PT保险又熔断,反应到电力局电表上报警。请问这是什么原因造成的PT保险这样经常熔断呢,二路电接入需要做什么设备的试验才能投入二路电的运行。
我厂一个开闭所内每年都会发生一到两次PT保险烧坏情况,个人觉得系统谐振可能性比较大。楼主变电所的情况本人同意楼上一些朋友所说的PT可能存在问题。
[
本帖最后由 shideping 于 2012-3-13 20:21 编辑 ]
回复
13楼
更换保险后,又一次熔断,只能说明原因是:一、PT损坏,二、二次回路出现故障,仔细检查。
支持这个说法
回复
14楼
zhe ge bu zhi dao
回复
15楼
检查二次接线有没有接错
回复
16楼
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/jiayou.gif)
PT损坏了
回复
17楼
回复
18楼
二路PT是不能并联运行的。
回复
19楼
如果是电容式电压互感器0.5A的就很容易熔断