正在设计一层框架结构,工业建筑,柱子400X400,梁横向350X500,梁纵向高度只能250mm高,跨度5000mm,需要在纵向250mm高的梁顶中间开一个上下贯通的直径200mm圆洞,吊装设备。这样的结构梁怎么处理。
正在设计一层框架结构,工业建筑,柱子400X400,梁横向350X500,梁纵向高度只能250mm高,跨度5000mm,需要在纵向250mm高的梁顶中间开一个上下贯通的直径200mm圆洞,吊装设备。这样的结构梁怎么处理。
![无标题.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
2楼
这个太难了,梁高本来就250mm,在上下开个洞,截面削弱很多。
我只听说侧面开洞的,没见过上下开这么大洞的。
哪位大虾能处理这个也算是一方泰斗了。
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/ding.gif)
回复
3楼
回复
5楼
我提个建议:5m跨的梁,上下开洞,梁高400~450mm较为合适,吊装穿钢丝绳用孔直径100够用了,这样可以少削弱截面,增加配筋面积,预留孔可以采用100的钢管加短筋焊接固定,以免浇筑砼时移位。
回复
6楼
设备是穿过这个洞口的,尺寸不能变动,所以很愁啊,盼高手出现
回复
7楼
梁柱挪一下位置不行么?一定要在这个地方??那个洞一定要留在梁上不可??
回复
8楼
这个结构对梁影响多大是未知的,而且还是个集中荷载,在跨中,这样的结构太特别了,你只能等着高人出现指点了,祝福你楼主
回复
9楼
没有处理过 同求
回复
10楼
其实楼主可以试着把梁往两边移一点,集中荷载不是很大的话可以做在梁边上,需要指出的是柱子的宽度一般比主梁的宽度要大,不然施工的时候梁主筋与柱主筋会打架
回复
11楼
上下穿梁啊,还不是侧面穿!没见过
你可以问问建筑或者工艺的能不能把开洞留到板上
回复