去了一个工地看见室内机的风管如此安装,当时就无语了,这样的安装以后会有什么效果,衰减多大呀。。。。。。。。[ 本帖最后由 ma371455759 于 2012-4-9 10:49 编辑 ]
去了一个工地看见室内机的风管如此安装,当时就无语了,这样的安装以后会有什么效果,衰减多大呀。。。。。。。。
[
本帖最后由 ma371455759 于 2012-4-9 10:49 编辑 ]
![1.jpg](https://fd.co188.com/group1/M04/8B/5C/rBBhH11IfPyARGmiAAHfulNDOik352.jpg)
![2.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![3.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![5.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
52楼
但是这个天花屋顶的结构也非常奇怪的啊,两道梁夹着一个FCU,这压根就是土建和空调在乱搞,完全没有考虑标高的问题啊 。
回复
53楼
估计是现场的限制引起的吧
回复
54楼
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/sweat.gif)
这也太经典了,建议换设备吧
回复
55楼
这个和设备没有关系,什么设备装成这样都一样的。
回复
56楼
我怎么继续更新呢?不能发图片了
回复
57楼
据我了解原来是安装方和设计的杰作,如果做成矩形风管就无法用到软管了,这个做软管的是设计的哥哥这样你就明白了吧。
回复
58楼
风管不会结露吗
回复
59楼
高静压风机盘管
回复
60楼
太有想象力的安装了,有点不负责任!
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/smile.gif)
回复
61楼
直接用波纹软管连接就是的,这样真是最佳创意奖,
回复