去了一个工地看见室内机的风管如此安装,当时就无语了,这样的安装以后会有什么效果,衰减多大呀。。。。。。。。[ 本帖最后由 ma371455759 于 2012-4-9 10:49 编辑 ]
去了一个工地看见室内机的风管如此安装,当时就无语了,这样的安装以后会有什么效果,衰减多大呀。。。。。。。。
[
本帖最后由 ma371455759 于 2012-4-9 10:49 编辑 ]
![1.jpg](https://fd.co188.com/group1/M04/8B/5C/rBBhH11IfPyARGmiAAHfulNDOik352.jpg)
![2.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![3.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![5.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
62楼
好像安装空间限制了,两梁之间,又不能挡冷媒管。
回复
63楼
为什么还要风管呢,直接再放盘出口接个静压箱,用软解连接到风口,就ok啊。
回复
64楼
创意无限,精彩不止啊
回复
65楼
呵呵,工程做的跟玩一样
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/mad.gif)
回复
66楼
我们也遇到此类情况,实在没有办法了,才这样的处理,实属无奈的选择!
回复
67楼
就现场的情况来施工,可以理解!确实做得有点差劲了哈。
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/hx.gif)
回复
68楼
怎么做之前不跟装修的碰头?
回复
69楼
这肯定也是无奈之举啊 。。。估计是因为装修造型的缘故。。。
回复
70楼
谁做的工程啊。。。无语
回复
71楼
这样安装没发现什么不妥啊。大家都好像人云亦云
回复