公司自用的新建写字楼,4万平,准备上一套节能控制系统。目前主流的节能控制主要对循环水水泵进行,大部分采用变频,但有人说采用变频之后的问题很多,如变频器会烧坏、变频器的最低工作频率在10多HZ以上,负荷不能再降低,觉得变频不是很靠谱,各位版友觉得呢?且中央空调节能这块有没有什么更好的办法,一定是要能经得住实际考验的方法。
公司自用的新建写字楼,4万平,准备上一套节能控制系统。目前主流的节能控制主要对循环水水泵进行,大部分采用变频,但有人说采用变频之后的问题很多,如变频器会烧坏、变频器的最低工作频率在10多HZ以上,负荷不能再降低,觉得变频不是很靠谱,各位版友觉得呢?
且中央空调节能这块有没有什么更好的办法,一定是要能经得住实际考验的方法。
12楼
个人认为,可以达到节能的效果
回复
13楼
楼主的观点是正确的,我赞同!希望变流量水系统能和可变流量的主机的灵敏性能想结合,节能就真实体现出来了。
回复
14楼
一次泵变流量系统,考验的是主机本身的变工况调节特性和水系统变流量调节的协调与配合
回复
15楼
变流量系统很节能,但是从设计施工到运行管理都很复杂。
定流量系统那变频器就相当于定频器了,节能效果一般。
回复
16楼
对于有多个并联支路的循环系统而言,总循环水量是设计给定的。通常设计会留有一定余量,但不会太多。也就是说,减少流量是有限的。流量减少过多,个别支路就会不走水,甚至倒流。造成有的房间没空调。所以这类系统不适合用变流量调节。
回复
17楼
我觉得变频节能有点不经济,如果你那边是由定流量冷冻水系统改的,还 有全年全天冷负荷变化不大的话,这样改用变频一点用也没有。还有国产变频器不过关,坏一个很贵的。
回复
18楼
如果方案设计合理的话节能效果还是挺显著地!!!
回复
19楼
一拖一的设备变频最好
回复
20楼
变频不可以无限制变频,否则没有什么效率了,一般最好在70%左右,不要低于50%,一组水泵,可以仅设置一台水泵变频,其他定频。
回复
21楼
如果看看水泵运行特性曲线,以及水泵在管网中的实际工作点
再结合水泵并联运行的工作特点,就知道定频水泵和变频水泵的并联运行实际上可能会存在明显问题的