公司自用的新建写字楼,4万平,准备上一套节能控制系统。目前主流的节能控制主要对循环水水泵进行,大部分采用变频,但有人说采用变频之后的问题很多,如变频器会烧坏、变频器的最低工作频率在10多HZ以上,负荷不能再降低,觉得变频不是很靠谱,各位版友觉得呢?且中央空调节能这块有没有什么更好的办法,一定是要能经得住实际考验的方法。

公司自用的新建写字楼,4万平,准备上一套节能控制系统。目前主流的节能控制主要对循环水水泵进行,大部分采用变频,但有人说采用变频之后的问题很多,如变频器会烧坏、变频器的最低工作频率在10多HZ以上,负荷不能再降低,觉得变频不是很靠谱,各位版友觉得呢?
且中央空调节能这块有没有什么更好的办法,一定是要能经得住实际考验的方法。
免费打赏
yafmagic
2012年03月16日 14:47:08
22楼
采用变频还是节能的,我相信正常情况下,都不会有10几Hz的运行情况,哪个设计师脑子坏掉了,考虑这么大的泵,变频器的烧坏和动力设备是一样的,只用通电,难保不坏!
回复
david_rong
2012年03月16日 15:32:51
23楼


同意。我们也做过测试,定、变频并联运行不建议。
回复
lihualh
2012年03月16日 17:16:54
24楼

这个我确实没有考虑到,谢谢提醒!
回复
shen0577
2012年03月17日 10:03:25
25楼
如果开启率不大的情况下,用变频泵还是比较理想的。。。
回复
yufeimen0000
2012年03月17日 10:31:02
26楼
节能还是复杂啊
回复
chinalnkydlzc
2012年03月18日 10:46:55
27楼
中医说对证下药,你的系统的节能空间在那里啊!只有系统的运行人员清楚啊!你首先分析一下你的系统,再谈用什么药。
回复
xuwenbin98
2012年03月18日 12:48:49
28楼
1、变频是可以节能的。按照理论算法,如果变频到25HZ,水泵转速降至设计转速的1/2,
功率只有设计功率的1/8.
2、水泵变频一般很少低于15HZ,我们做的通常控制在20--25HZ.常规的水泵通过电机
后的风扇散热,转速过低不利于电机散热,可能会烧线圈。另外,常规的冷冻机组对空调
水的最低流速也有要求(一般不低于设计流量的50%),具体要求可咨询厂方技术人员。
3、一个空调系统要否采用变频,和系统流程、水泵选型、空调实际的使用情况等有很大关系。
如果系统末端有电动二通阀,水泵选型偏大,空调实际使用的负荷较低,都应该考虑选用变频。
4、变频器尽量采用过口品牌,价格要高些,但故障基本没有。我们以前选用进口品牌变频器,
做过十多个项目,十年以上都不出问题(曾经有一个变频器换过散热风扇)。控制柜也要设计
合理,有利于散热。
5、准备改造时应做方案分析,做好经济比较,一般变频改造投资可在三年内回收。有的一年就够了。