对铜排截面的选择从四个方面进行考虑吗?
shari618
shari618 Lv.3
2006年10月01日 18:52:44
只看楼主

书上介绍对对铜排截面的选择从工作电流密度,经济电流密度和短路热稳定和机械强度四个方面进行考虑,可是工作电流密度的计算方法比较麻烦,但是四方面中工作电流密度计算出来的截面是最大的,不知大家在选择时作这些计算吗?我想只是按载流量来代替工作电流密度,经济电流密度这两个计算不知行不行?请大家帮我解答一下,我现在在做厂内铜排截面的标准化工作,如果做好了,我会传上来与大家一起分享的。谢谢

书上介绍对对铜排截面的选择从工作电流密度,经济电流密度和短路热稳定和机械强度四个方面进行考虑,可是工作电流密度的计算方法比较麻烦,但是四方面中工作电流密度计算出来的截面是最大的,不知大家在选择时作这些计算吗?
我想只是按载流量来代替工作电流密度,经济电流密度这两个计算不知行不行?请大家帮我解答一下,我现在在做厂内铜排截面的标准化工作,如果做好了,我会传上来与大家一起分享的。谢谢
免费打赏
lyq13703983100
2006年10月02日 09:08:18
2楼
基本可以的,不过建议为动热稳定考虑安装方式(排的宽面尽量避免相对,选用满足动稳定要求的固定件、支撑件等)!
期待你的标准化!
回复
shari618
2006年10月08日 20:47:15
3楼
给你建议啊
回复