22楼
我也觉得应该作采暖,可是我现在的工程没有,只有通风排烟,华北地区不做没关系吧?!冬季没那么冻.可是地下室有消防泵.纳闷他们不怕栋吗?
回复
23楼
看实际情况定了
一般还是作采暖设计
回复
24楼
青岛,塑料排水管放外墙会不会冻坏?
回复
25楼
同意该说法!
回复
26楼
刚刚开始做采暖通风设计,很多问题不明白现有一沈阳的工程,地下一层是人防和车库,地上1-2层是联排的商业网点,上边是1栋13层的点式住宅和1栋13层的单元式住宅,住宅用地暖采暖,换热站设置在地下一层。
请教:1.采暖系统如何分区比较好?
2.商业网点宜采用散热器采暖还是地暖?地下一层有泵房,采暖方式采用哪种,风机盘管采暖合不合适?
3.若网点和住宅采用地暖,地下室采用风机盘管采暖,地下室的换热站该如何设计?
回复
27楼
1.规范规定
2.车库内的消防管道有防冻要求,也可以让给排水专业采取其他措施:喷淋采用预作用系统,消火栓采用电伴热
3.回北京的朋友,我在北京的南面的某城市,曾经发生过消防管冻裂的情况。没见过并不代表不发生。
4.北京以南的可以采用上述办法不设置采暖系统,北京以北的就要设置采暖系统了。
回复