如题食堂的厨房采用喷淋系统,适用火灾危险等级是多少?
如题
食堂的厨房采用喷淋系统,适用火灾危险等级是多少?
2楼
拟按中I局部应用系统,是否可行?
回复
3楼
中I级,但局部系统适用于1000平方米以下的!!
回复
4楼
厨房,住宅的厨房吗?一般不用喷淋,住宅都不用,如果实在想设置,最好中2,比较安全
回复
5楼
按局部应用系统(厨房面积360平方米),中I级。
追问如下:
如与消火栓给水系统共用消防泵等设备设施,则消火泵流量如何确定,按两者之和还是按两者相较大者取之??
条文说明似乎偏向取两者相较大者(可分析条文举例)。
我个人觉得应当取两者之和。
请大侠们指点。
[
本帖最后由 bihu15721 于 2012-3-13 22:20 编辑 ]
回复