12楼
后浇带的目的是:一次性浇筑砼太多防止温度影响产生裂缝,但钢筋不需要断开
第二张是浇筑砼时振捣不密实
回复
13楼
后浇带减少砼收缩应力。
柱子振捣不密实。说白了就是振捣棒没插到底。
回复
14楼
烂根最常会出现在上下层接头位置,如果能在浇注下一层的时候,将接头位置进行凿毛、清理干净碎砼渣子,再者振捣密实、到位是可以防止的。
回复
15楼
1.后浇带:调节温度应力,沉降差(;
2.烂根:钢筋太密,震捣不实或者振捣不均匀。
回复
16楼
这位仁兄解答的很明确了
回复
17楼
后浇带的钢筋不截断...
回复
18楼
学习了。后浇带的钢筋不断
回复
19楼
是浇筑出了问题打棒的人该处罚。
回复
20楼
后浇带:调节温度应力,沉降差,减少砼收缩应力;
烂根:浇筑前未浇同标号砂浆,且震捣不到位。
回复
21楼
你这后浇带应该是沉降后浇带,是把主体和副房分开沉降的作用。而柱脚有大蜂窝是因为钢筋太密打混凝土时又漏振的原因。
回复