22楼
第二图是振捣不均匀或钢筋太密
回复
23楼
关于柱头蜂窝的原因。或许跟模板漏浆没太大关系,因为图片可以看到,拆开模板的位置没有爆浆现象。
初步断定,是柱头钢筋密集(箍筋加密区),另一方面混凝土未振捣密实导致,还有,跟浇筑高度有关。如果一次浇筑的柱子高度过高,也会导致此类缺陷的发生。
回复
24楼
第一个大家都说的很好,第二个,我感觉不是漏浆,漏浆至少还有石子在吧。我感觉应该是钢筋太密,混凝土经过层层阻隔到底,水泥浆被钢筋夺走不少,塌落度损失严重,再加上钢筋太密,到这里卡住下不去了,再加上底部振捣没跟上。
回复
25楼
柱子咋烂根了呢,擦 管施工的是吃干饭的么???????????????
回复
26楼
1.后浇带起到防止混凝土收缩应力过大而产生裂缝的作用。
2.振捣不够密实或模板没有封好而导致漏浆。
回复
27楼
更深层次的问题就是管理不善;还有浇筑混凝土前是否交底了,同样的问题有第一次必须有第一千次。到底是什么问题呢?
回复
28楼
图一设置浇带,根据我所学的知识,应该是为了减少混凝土之间的应力,防止混凝土出现裂缝。
图二可能是因为在浇筑的时候振捣不够结实吧。
回复
29楼
振捣不到位 漏浆
回复
30楼
钢筋太密,震捣不实。
回复
31楼
回复7#
后浇带内的钢筋处理,钢筋断开贯通与否,在于后浇带(缝) 的类型。对于沉降后浇带,钢筋应贯通,对伸缩缝浇带,钢筋应断开,对梁板结构,板筋断开,梁筋应贯通。如果钢筋不断开,钢筋附近的混凝土收缩将受到约束,板筋断开,梁筋应贯通,如果钢筋不断开,钢筋附近的混凝土收缩将受到约束,产生拉应力后出现在规定部位以外的裂缝,从而降低了结构抗拉承载的能力。
[
本帖最后由 clj5219206 于 2012-3-15 12:37 编辑 ]
回复