消防系统合用讨论
cw030115
cw030115 Lv.3
2004年03月01日 15:12:42
只看楼主

1,新给排水规范规定,消防水池要与生活水池分开,是否意味着室内消防给水系统也要与生活给水系统分开?2,消火栓系统与喷淋系统可以合用水泵及管道吗?我接触了一个小工程(建筑1):原设室内消火栓系统,因使用功能改变,需要设喷淋,原消火栓系统与其他建筑(建筑2)共用消防水池及泵房(有消火栓及喷淋泵),自泵房引一条管道至此建筑。现建筑1加设喷淋,消防支队建议采用建筑2的水池及泵房,消火栓系统不变,喷淋系统也使用建筑2的水池及泵房,而且连接水池与建筑1喷淋系统的管道,仍采用原连接水池与建筑1消火栓的管道,喷淋和消火栓系统用防倒流器分开......

1,新给排水规范规定,消防水池要与生活水池分开,是否意味着室内消防给水系统也要与生活给水系统分开?
2,消火栓系统与喷淋系统可以合用水泵及管道吗?我接触了一个小工程(建筑1):原设室内消火栓系统,因使用功能改变,需要设喷淋,原消火栓系统与其他建筑(建筑2)共用消防水池及泵房(有消火栓及喷淋泵),自泵房引一条管道至此建筑。现建筑1加设喷淋,消防支队建议采用建筑2的水池及泵房,消火栓系统不变,喷淋系统也使用建筑2的水池及泵房,而且连接水池与建筑1喷淋系统的管道,仍采用原连接水池与建筑1消火栓的管道,喷淋和消火栓系统用防倒流器分开......
各位仁兄(姐),我迷惑了,到底该怎样做啊?????
免费打赏
mczzy
2004年03月01日 16:08:00
2楼
1消防栓系统和生活给水系统可以和用。
2.喷淋系统和消防栓系统可以用,如楼上所说,很多大厂房都这么做
回复
cw030115
2004年03月02日 13:06:52
3楼
首先感谢各位帮忙,就我接触的工程而言,就是说可以合用泵房到建筑1之间的管道,那么原消火栓系统接在消火栓泵上,新增的喷淋系统接在哪个泵上?如果合用管道的话,一旦发生火灾,其流量会很大(至少也是喷淋20+消火栓10=30l/s),管道(dn100)压降会很大,管道又很长(150M),会不会不能满足工程需要??另外不才小弟还想问一句:“室内消火栓给水管网与闭式自动喷水灭火设备报警阀后的管网,应分开独立设置”的出处在哪?其实我也知道这句,不过就是找不到出处,烦请各位指点迷津
回复