请教关于供电局限电所给容量问题
gsywhh
gsywhh Lv.4
2012年03月12日 20:45:12
只看楼主

最近本人所在地供电局限电:供电局只给我们单位2000千乏安得容量。这指的是高压端的容量,还是低压端的容量,能带多少安培/千瓦的负荷,希望高手帮助。我是根据公式s=p/cosφ,cosφ=0.98,则p=s*cosφ=2000*0.98=1960kw,我是将它换成低压400v的有功功率,不知这样正确否。由于低压配电柜有个瞬时功率表,因为功率因数较高,我就直接监控这个数据,只要不超过2100千瓦。供电局就没打电话来叫减负荷了。我想问:能否从高压端根据电压、电流、功率因数把2000kvr的视在功率换成有功功率,怎样计算?

希望有这方面经验的专家师傅指教,非常感谢!
免费打赏
dianqipanli
2012年03月12日 22:21:59
2楼
千乏安?无功功率?
视在功率——千伏安;有功功率——千瓦;无功功率——千乏。还差了一个安字。
应该是千伏安——视在功率吧?
回复
tychsh
2012年03月13日 10:47:51
3楼
供电局给你的是2000KVA ,你的用电负荷申请当时是超过这个值了?没有把,你的全站变压器容量可能就是2000KVA的。你的低压总电流不能超过2883A .(含补偿后)高压总表电流115.3A。这个就是你的用电指标。你通知值班的监视好两个表就行,值班记录一段时间就明白了。例外在明知低压用行在2400-2600的情况下启动其它设备要核减一部分小的设备,大设备起动后不超标再回复核减掉的设备启动。你的补偿在600Kvar补偿电流800左右。就是说2883A 里不含无功的话补偿后你的全站3680A
回复
tychsh
2012年03月13日 10:57:47
4楼
你的高压进线柜安装了负控没有?为了避免负、控卡表跳闸停电,千万检测好进线总柜上的电流表,不能超过115A 。有的设定给1.2的倍率和延时,当达到定值指标后马上跳闸断电。
回复
weiwei19870220
2012年03月13日 11:29:58
5楼
请教一下:您的高压侧高压总表电流115.3A是负荷算出来的 谢谢!
回复
mqli2004
2012年03月13日 15:20:05
6楼
应该是千伏安——视在功率。也就是变压器的容量,2000kVA。
115.3A是高压侧的额定电流。
回复
tychsh
2012年03月13日 15:22:34
7楼
2000KVA变压器额定电流115.34,可以在名牌上看到。他的总柜用CT应该是5/200的,最大电流115.5*1.5=173A. 所以电表200A内显示一半最合理。或者5/250。不能在大了。
保护延时应该115.5*1.25=/40=3.6A用继保综保5A信号内合理可行。过载延时看他的用电性质和当地供电局给的值了,应该在0.2-0.35S内,在做一个速调应该在18-20A/0.5S内。A、C相同就齐了。
这个值是当地局的实验不可以动,需要掌握的信息就是115.5A 的总电流值不能超!
回复
dvd
2012年03月14日 08:11:50
8楼
供电这块接触得少,学习一下!
回复
忘记的回忆
2012年03月14日 10:40:17
9楼
我也来学习一下,~~
回复
逍遥翁
2012年03月14日 11:11:54
10楼
看来你们用电不紧张嘛,供电局限电时就能2000kvA安的容量,我们总容量20000kvA,供电局限电时能给500kvA的容量就很不错了。
回复
allen_hk
2012年03月14日 11:17:07
11楼
供电这块接触得少,学习一下!
回复