请教关于供电局限电所给容量问题
gsywhh
gsywhh Lv.4
2012年03月12日 20:45:12
只看楼主

最近本人所在地供电局限电:供电局只给我们单位2000千乏安得容量。这指的是高压端的容量,还是低压端的容量,能带多少安培/千瓦的负荷,希望高手帮助。我是根据公式s=p/cosφ,cosφ=0.98,则p=s*cosφ=2000*0.98=1960kw,我是将它换成低压400v的有功功率,不知这样正确否。由于低压配电柜有个瞬时功率表,因为功率因数较高,我就直接监控这个数据,只要不超过2100千瓦。供电局就没打电话来叫减负荷了。我想问:能否从高压端根据电压、电流、功率因数把2000kvr的视在功率换成有功功率,怎样计算?

希望有这方面经验的专家师傅指教,非常感谢!
免费打赏
gsywhh
2012年03月15日 23:02:29
12楼
本公司总共有3台2000千伏安得变压器,总共有4台高压开关柜,一台为进线总开关,其余3台开关分别单独控制一台变压器。您的意思是看高压总进线柜的电流不超过115.5安,还是3台分高压柜的电流加起来不超过115.5安培?
回复
gsywhh
2012年03月15日 23:06:02
13楼
谢谢您热心关注,本公司未安装负控,限电减负荷都是供电局打电话通知的!
回复
lhgolxy
2012年03月16日 09:33:36
14楼
转换成功率约1500KW
回复
xxm63540295
2012年03月16日 12:10:40
15楼
35KV?限电,自己发电啊
回复
xxm63540295
2012年03月16日 12:16:28
16楼

你是在什么地方啊?高压柜怎么可能就4台,一路进线的话,应该是 所用变柜,进线柜,压变保护柜,计量柜,变压器1柜,变压器2柜,变压器3柜
回复
rayli2011
2012年03月16日 15:28:18
17楼
看不懂,丢人了
回复
j416
2012年03月16日 16:00:37
18楼
印象中是这么算S=PCOSX=1.732UI0.95,可参考
回复
tychsh
2012年03月16日 17:28:37
19楼
你的3台2000变压器看总柜电流346.0A 不知道你的3台高压出线柜是怎么保护的?3变压器4台高压,总柜的PT、CT 不要那温度、瓦斯、过载怎么保护的?2000KVA 变压器还有过电压啊?3PT差动电压那里来?线路保护也的要了,容量有点大 哦
回复
binxue888168
2012年03月19日 14:11:43
20楼
谢谢楼主分享!
回复