有一建筑18层,建筑高度58.95m,地下一层停车库,1~3层商业,4~15层住宅,住宅每层建筑面积大于650m2.此建筑应属于一类高层。请问除车库、商业设喷淋外。住宅走道需要设置自动喷淋嘛?谢谢!
有一建筑18层,建筑高度58.95m,地下一层停车库,1~3层商业,4~15层住宅,住宅每层建筑面积大于650m2.此建筑应属于一类高层。请问除车库、商业设喷淋外。住宅走道需要设置自动喷淋嘛?谢谢!
13楼
不用,高规:7.6.2 建筑高度不超过100m的一类高层建筑及其裙房,除游泳池、溜冰场、建筑面积小于5.00m2的卫生间、普通住宅、设集中空调的住宅的户内用房和不宜用水扑救的部位外,均应设自动喷水灭火系统。
显然,上边普通住宅不用喷淋啊。
回复
14楼
根据《住宅建筑规范》GB50368-2005第2.0.1条及《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001(2005年版)第3.0.3条,商住楼中的住宅部分,在设置喷淋系统时,应按普通住宅对待。
室内消火栓系统应按整栋楼考虑,而喷淋系统可按建筑物不同的功能分区采用相应的火灾危险等级设计喷淋系统。
回复
15楼
应该需要吧 这个
回复
16楼
板凳说的很正确。
有个别地区(比如江苏)曲解规范,非要设。真无语!
回复
17楼
这个 不用 真的不用
回复
18楼
规范说说很明确,普通住宅的部位不用设喷淋。住宅的走道也是属于住宅部分的。所以不用设。
不要误解和曲解规范。
回复
19楼
这个我也想知道 不过现在看来 答案已经很明确了 谢谢个 位
回复
20楼
你这个建筑应为商住楼,除商业部分设置喷淋外,住宅的公共部分(走道,前室等)也应设置喷头。
回复
21楼
恩,我也比较缺乏这方面的东西,谢谢楼主分享~
回复