刚从事市政排水工程设计,最近碰到污水的预留管横穿的时候与雨水主管道相交了。请问雨污管道相交,怎么处理??设置交接井吗?还是其他的一些方法,请各位高手指教了!谢谢了!!告诉下一些处理的方法!!!
刚从事市政排水工程设计,最近碰到污水的预留管横穿的时候与雨水主管道相交了。请问雨污管道相交,怎么处理??设置交接井吗?还是其他的一些方法,请各位高手指教了!谢谢了!!告诉下一些处理的方法!!!
2楼
污水主管埋深有问题
回复
3楼
1.有条件的话可以做雨污水交汇井。
2.雨污水相交段污水管道下沉然后倒虹吸。
以前做小区用过第一种方法,做市政时候碰到现状污水埋太浅也用过第二种方法。
求解别的方法……
回复
4楼
设置共同井,管道保护处理
回复
5楼
雨水抬抬 污水降降 市政就这么点难度 只要交叉不冲突没任何技术问题了 你还非让他撞上啊
回复
6楼
飘过,顶一个
回复
7楼
做雨污水交汇井就行了
回复
8楼
污水主管子整体加深埋深,我们一般设计污水的覆土为2.5m,雨水的覆土为1.5m,过路预埋管的覆土为1.0m,基本就不会打架啦
回复
9楼
我们设计的时候遇到过很多这样的问题,这是由于雨污水管道下游标高已经定了,通常这种情况下我们做交汇井,即污水的管道穿雨水井,相应的把井做大,或者做沉泥井。就这样
回复
10楼
适当降低污水管道标高。
回复
11楼
不知道第二种方法是时候有没有出现过问题?建议污水管道穿雨水井
回复