在设计中遇到一个问题,电缆截面选择YJV-4x35+1x16,断路器前级整定值为160A,后级为100A,图审意见说要按前级开关整定值选,电缆截面太小,请问为什么不能按后级开关整定值选?本人觉得可以按后级开关整定值选呀?
在设计中遇到一个问题,电缆截面选择YJV-4x35+1x16,断路器前级整定值为160A,后级为100A,图审意见说要按前级开关整定值选,电缆截面太小,请问为什么不能按后级开关整定值选?本人觉得可以按后级开关整定值选呀?
2楼
基本概念,低规---关于保护电器安装位置中讲了。
回复
3楼
把160A的断路器换成100A的……线路电流不会超过100A,但却用一个160A的断路器保护,不很滑稽吗?
回复
4楼
回复"把160A的断路器换成100A的……线路电流不会超过100A,但却用一个160A的断路器保护,不很滑稽吗?"
断路器前后级要有选择性呀
回复
5楼
后级开关是考虑到电涌冲击电流,也是断路器保护二级保护装置.所以不能用按后级开关整定值选
回复
6楼
能搞个图纸出来表示表示吗?
回复
7楼
我们主任说,断路器选择确实要有选择性,但是前级断路器的作用是保护电缆,如果过载电流在160~100A之间的话,就会照成电缆烧断了,而前级断路器不动作,所以为了保护电缆输电安全,要加大电缆的截面,使断路器和电缆匹配。
回复
8楼
个个高人,学习
回复
9楼
呵呵,电缆线路首端160A断路器是不会动作,那么电缆线路末端的100A的断路器呢?难道也会任由100~160A电流持续存在直至烧断电缆?
回复
10楼
这个问题已经在本站讨论过很多次了,160A断路器——100A断路器——分支断路器的这种做法实质上是不合理的,虽然很流行……
回复
11楼
选择个p,再选择也是一样停电,有什么用。电缆钱不是他掏的了,真不知心疼。。。。。。。