如下图,地下室的楼梯间开了一个1050×680的预留洞,问了说是规范中有。请教一下在哪个规范中有这条,是怎么确定多大的?
如下图,地下室的楼梯间开了一个1050×680的预留洞,问了说是规范中有。请教一下在哪个规范中有这条,是怎么确定多大的?
2楼
楼主这个问题很有意思?规范中有?有这个洞的要求?
看看规范是咋说的?
.2.5 楼梯间及防烟楼梯间前室应符合下列规定:
6.2.5.1 楼梯间及防烟楼梯间前室的内墙上,除开设通向公共走道的疏散门和本规范第6.1.3条规定的户门外,不应开设其它门、窗、洞口。
回复
3楼
哥们,这不是个洞,没看到上面有设备啊,这是个余压阀门装在这个位置的,正压送风时泄压用的
回复
4楼
如果是余压阀,建议还是往前室泄压比较合理。
回复
5楼
好吧,我被鄙视了!以前都没考虑过泄压阀的问题
回复
6楼
看看防火的标准图,那上面说的比较详细,都有图例的
回复
7楼
楼上正解,余压阀啊
回复
8楼
这个防火的标准图具体名字是什么?我找来看看。
回复
9楼
疑问:按照版主所说的往前室泄压,如果楼梯间与前室的压差不是很大压力会不会泄不出去?(此时楼梯间和前室的压力都很大)个人感觉图还是挺合理的
[
本帖最后由 zwh261 于 2012-3-14 18:39 编辑 ]
回复
10楼
泄压阀是必须要的吗?
回复
11楼
设不设,是计算出来的。
回复