各位高手好,我有个问题,就是一般给排水管道的地基处理是怎么做的?我这里的排水管道基础常规做法:地基承载力大于等于80MPa时可能就换填10cm的碎石,然后就直接在上面做基础了(钢筋混凝土管道用钢筋砼基础、塑料管道就用砂石基础) ;60-80就换填30cm的碎石,然后做基础,60一下就换填30cm碎石+土工布+30cm碎石 我想问一下这个做法到底合不合适?还有就是给水管道的基础是不是就参照塑料排水管道采用砂石砂石基础呢???纠结了蛮久了希望哪位英雄能够帮忙解答,感激不尽………………
各位高手好,我有个问题,就是一般给排水管道的地基处理是怎么做的?
我这里的排水管道基础常规做法:地基承载力大于等于80MPa时可能就换填10cm的碎石,然后就直接在上面做基础了(钢筋混凝土管道用钢筋砼基础、塑料管道就用砂石基础) ;60-80就换填30cm的碎石,然后做基础,60一下就换填30cm碎石+土工布+30cm碎石
我想问一下这个做法到底合不合适?还有就是给水管道的基础是不是就参照塑料排水管道采用砂石砂石基础呢???纠结了蛮久了希望哪位英雄能够帮忙解答,感激不尽………………
2楼
我们设计时候好像如果土质良好的话球铁管是不做基础的,塑料管的话按照图集做就可以了
土质不好的话就不知道该怎么弄了
回复
3楼
地基处理有抛片石,换填等方法,你这个,不好说。是根据地基承载力来分的,不懂
回复
4楼
做法基本是可行的,管道地基处理采用换填是比较常用的方法,对于不满足地基承载力特征值的土质根据管埋深、地下水情况、地质情况、管材等等可采用不同的处理方法,松木桩、搅拌桩、旋喷桩、砂石桩等都可用。给水管道使用塑料管材的话都是使用砂石基础。。。。
回复
5楼
我也是新手,看到楼上的叙述,遇到土质不好的情况做好地基处理后做一层找平层就可以做管道基础了,是这样理解的吗?
回复
6楼
你们的做法很正规了,现在有些院做的根本不看地基承载力的,一般都是要换填
回复
7楼
学习了,刚干这行不久,对基础的处理还不是很清楚,过去做过的几个项目,都是根据标准图集画的,为什么也不知道。看了上面的帖子,说的都很好
回复
8楼
有关管道基础的规定,具体见《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB 50268-2008)
回复
9楼
管道基础:与管材有关。
一般铸铁管和钢管对基础要求不高。原状土即可。若是回填土则应分层夯实到设计标高。
对于塑料管(含给水和排水)。对基础要求,150mm砂垫层是必须的。还要看原状还是回填。处理同上。
钢筋混凝土管:带型基础,90 120 180°素混凝土基础。
具体参考资料:室外埋地塑料管标准图。排水塑料管等等以及验收规范等等。
给排水设计深度样本也有。注意以上都是建筑给排水,不含市政。
回复
10楼
回复
11楼
恩,我也比较缺乏这方面的东西,谢谢楼主分享~
回复