高低压柜下面的槽钢安放方式
yayong814
yayong814 Lv.3
2012年03月13日 22:38:43
只看楼主

大家好,我想请教一个问题,高低压柜下面的槽钢具体的安放方式,我在图集上见是立着安放的,而我们管安装的老总却说大多数配电室里的槽钢是平着安放的,这样利于找平,但是凭着安放的话,受力都在那两条楞上,如果这样安装的话下边是不是应该垫一些钢板之类的垫块?

大家好,我想请教一个问题,高低压柜下面的槽钢具体的安放方式,我在图集上见是立着安放的,而我们管安装的老总却说大多数配电室里的槽钢是平着安放的,这样利于找平,但是凭着安放的话,受力都在那两条楞上,如果这样安装的话下边是不是应该垫一些钢板之类的垫块?
免费打赏
cauchyss
2014年02月02日 19:32:22
32楼
我们的几种放法都有,看规范好像是要求侧放的。现在有些安装单位造价都是按规范报,施工时你不盯着就在小地方改,很是烦人。
回复
qyfei
2016年12月06日 18:02:25
33楼
按08D800-3图集中,平放和立放都是可行的,平放的话柜体和槽钢采用焊接,立放主要采用螺栓连接。
回复
pjltbea
2016年12月06日 19:23:02
34楼
规范及国网要求立放,但是变电所大多平放。槽钢与柜体焊接固定。