在一个50万人口城市污水管网规划中,当地水利、规划等部门建议把城市污水主干管设置于河床底下,在下游集中提升进污水处理厂。主要理由是:1、不开挖城市道路,所以不扰民;2、由于现状沿河排污口标高很低,所以我们的干管应该更低----不然,怎么实现截流?3、这样既省造价(没拆迁),又省工期(不受拆迁、交通管制等影响)!?尽管这些想法从专业角度来说,很不经推敲,但很难说服他们,因为政府里面就根本没有相关专业人员,还很认死理!当然,不排除还有方方面面的部门利益在里面。
在一个50万人口城市污水管网规划中,当地水利、规划等部门建议把城市污水主干管设置于河床底下,在下游集中提升进污水处理厂。主要理由是:1、不开挖城市道路,所以不扰民;2、由于现状沿河排污口标高很低,所以我们的干管应该更低----不然,怎么实现截流?3、这样既省造价(没拆迁),又省工期(不受拆迁、交通管制等影响)!?
尽管这些想法从专业角度来说,很不经推敲,但很难说服他们,因为政府里面就根本没有相关专业人员,还很认死理!当然,不排除还有方方面面的部门利益在里面。
我提出这个来,并不是想多论证,因为凭我十几年的设计经验,我觉得问题很清楚。只是我想了解一下,国内有没有类似的工程案例?其具体的运用条件如何?象检查井、通气井、溢流井等构筑物是怎么处理的?
谢谢!!
62楼
必要时污水管道可以敷设于河床底
此时建议采用压力管
注意上浮的可能性
回复
63楼
我以前在一个实习单位实习,那工程就和你说的同出一辙,也是在河道里铺污水干管,但当时我没有看到各检查井是怎建了,截流井我知道它做在河岸上。其它的我没有实习国完就走了,还不清楚,到时我到那里看看去,也许可以搞那些图纸。
回复
64楼
如果能解决好清淤、平常的维护管理,还有就是解决泄洪,应该是可以考虑此敷设在河床哈!
但是,个人认为,最好是不要采用这种方式,一旦没有处理好,后果不堪设想!
回复
65楼
学到了好多东西
回复
66楼
看了大家的发言,感觉还是没有什么结论。不知哪位高手能提供一下图纸或者图片让俺学习一下??多谢多谢!
回复
67楼
如果将污水管道直接埋于河床下,管道的基础又是一个非常大的问题,一个是抗浮,一个是沉降,检查井的设置将是一个非常头痛的问题。加上现在大部分要做成一河两岸,景观的要求非常高,检查井的设计在这里是个非常大的问题。
回复
68楼
我也头大啊
回复
69楼
我也碰到这种情况,我设计在路面下走,业主非要求走河床,谁有图能给点看看啊
回复
70楼
这个问题我也想知道啊
回复
71楼
我在做一个景区的给排水,原设计污水干管也是敷设在河床底贴岸边挡土墙
回复