维修手册之工厂配电系统
hzfygyg
hzfygyg Lv.4
2006年10月04日 14:55:00
只看楼主

目 录第一章 总则一、 手册的目的二、 主要内容三、 系统简单组成四、 主要功能说明第二章 设备/系统说明一、 变配电系统 1 高压系统 2 低压系统 3 柴油发电机 4 电缆敷设清单二、 空调系统 1 设备清单 2 空调机房三、 水泵房配电系统四、 生产车间动力配电系统五、 厂区照明系统六、 康乐楼配电系统七、 应急供电系统第三章 设备/系统操作说明一、 高压开关柜(GZS1-10)操作说明

目 录
第一章 总则
一、 手册的目的
二、 主要内容
三、 系统简单组成
四、 主要功能说明
第二章 设备/系统说明
一、 变配电系统
1 高压系统
2 低压系统
3 柴油发电机
4 电缆敷设清单
二、 空调系统
1 设备清单
2 空调机房
三、 水泵房配电系统
四、 生产车间动力配电系统
五、 厂区照明系统
六、 康乐楼配电系统
七、 应急供电系统
第三章 设备/系统操作说明
一、 高压开关柜(GZS1-10)操作说明
二、 低压配电屏操作说明
三、 GZDW1型直流屏操作说明
四、 控制屏(PK)操作说明
五、 冷冻机组的操作
六、 风柜的操作说明
七、 排风/烟机的操作说明
八、 盘管风机的操作说明
九、 水泵的操作说明
十、 照明配电箱的操作说明
十一、 发电机的操作说明
十二、 BAS的操作说明
十三、 FAS的操作说明
第四章 维修
第五章 供货商目录
第六章 图纸目录

免费打赏
hzfygyg
2006年10月04日 14:58:15
12楼
二、空调系统
1、设备清单
风柜设备
序号 设备名称 设备编号 参数内容
1 组合式风柜机 AHU-E1,E2AHU-E3,E4AHU-N1,N2AHU-N3,N4 功率22KW 转速1100rpm
2 组合式风柜机 AHU-E5,N5 功率11KW 转速1300rpm
3 组合式风柜机 AHU-E6,N6 功率22KW 转速900rpm
4 组合式风柜机 AHU-N7 功率5.5KW 转速2361rpm
5 组合式风柜机 AHU-N8 功率11KW 转速1487rpm
6 组合式风柜机 AHU-N9A/9B 功率15KW 转速950rpm
7 新风柜机 PAU-E1,N1 功率7.5KW 转速850rpm
新风机及风机盘管
序号 设备名称 设备编号 参数内容
1 新风柜 PAUE2,N2 功率2.2KW 转速3300rpm
2 新风柜 PAUN3 功率2.2KW 转速3300rpm
3 风机盘管 FCU-02 1.72kw
4 风机盘管 FCU-03,03H 2.4kw
5 风机盘管 FCU-04,04H 4.8kw
6 风机盘管 FCU-05,05H 4.4kw
7 风机盘管 FCU-06,06H 4..9kw
回复
hzfygyg
2006年10月04日 14:58:50
13楼
排风设备
序号 设备名称 设备编号 参数内容
1 排风机 EAF-E1~E5 功率22KW 转速1000rpm
EAF-N1~N5
2 排风机 EAF-E7 功率0.25KW 转速900rpm
3 排风机 EAF-E8 功率0.75/0.15KW 转速837/418.5rpm
4 排风机 EAF-E9 功率0.55/0.12KW 转速833/416.5rpm
5 排风机 EAF-E10 功率0.42KW 转速850rpm
6 排风机 EAF-E11,E12 功率0.42KW 转速850rpm
EAF-E13 功率0.42KW 转速850rpm
7 排风机 EAF-E14 功率0.43KW 转速890rpm
8 排风机 EAF-E18,E19 功率0.49KW 转速870rpm
EAF-E19A
9 排风机 EAF-E20 功率0.43KW 转速890rpm
10 排风机 EAF-E21,E22 功率0.49KW 转速870rpm
11 排风机 EAF-N7 功率0.37/0.12KW 转速841/420.5rpm
12 排风机 EAF-N10 功率0.25KW 转速900rpm
13 排风机 EAF-N11,N12 功率0.43KW 转速890rpm
14 排风机 EAF-N13 功率0.19KW 转速880rpm
15 排风机 EAF-N14,N15 功率0.083KW 转速870rpm
16 排风机 EAF-N16 功率0.037KW 转速1250rpm
17 排风机 EAF-N17,N18 功率0.05KW 转速900rpm
EAF-N19
18 排风机 EAF-N20,N21 功率0.49KW 转速870rpm
19 排风机 EAF-N22 功率0.43KW 转速890rpm
20 排风机 EAF-N23,N24 功率0.16KW 转速650rpm
21 排风机 FAF-E1 功率0.55/0.12KW 转速733/366.5rpm
22 排风机 FAF-E2 功率0.37/0.12KW 转速840/420rpm
23 排风机 EAF-N25,N26 功率0.55KW 转速840rpm
EAF-N27
24 排风机 EAF-N28 功率0.6KW 转速1100rpm
25 排风机 EAF-N29 功率0.42KW 转速850rpm
26 排风机 EAF-N36 功率0.60KW 转速1122rpm
排烟设备
序号 设备名称 设备编号 参数内容
1 排烟风机 EAF-E23~E30 功率17.3KW 转速1450rpm
EAF-E33~E35
2 排烟风机 EAF-E31,E32 功率10KW 转速1450rpm
回复
hzfygyg
2006年10月04日 14:59:02
14楼
2、空调机房
空调机房位于低压配电房旁,有3台325KW冷冻机,6台水泵。总负荷为1200KW。所有配电采用电缆,电缆沿梳茜由低压配电屏引至冷冻机房配电屏,再由配电屏沿梳茜至各冷冻机配电箱。每台冷冻水泵和冷却水泵由冷冻机房配电屏单独开关出线,沿梳茜引至水泵。电缆均为铠装电缆。
回复
hzfygyg
2006年10月04日 14:59:14
15楼
三、水泵房配电系统
水泵房位于低压配电房旁,有12台水泵,生活水泵4台,消防栓水泵3台,喷淋泵3台,排水泵2台,总负荷约为200KW。所有配电采用电缆,电缆沿梳茜由低压配电屏引至水泵房配电屏,再由配电屏沿梳茜至每台水泵。电缆均为铠装电缆。
回复
hzfygyg
2006年10月04日 14:59:28
16楼
四、生产车间动力配电系统
生产间的用电是由A、B电房配电,生产线从综合吊架上的集中式母线上取──由插接箱引出铠装电缆至设备或综合立柱。母线端有总开关,各插接箱亦自带MCB。每条生产线安装了各种型号的综合立柱,供给单台设备和活动型设备使用。整个配电方式灵活、安全和美观。
回复
hzfygyg
2006年10月04日 14:59:40
17楼
五、厂区照明系统
主生产车间的照明采用双只2×58W的日光灯,照明配电箱安装在走道2上,配电箱由MCB箱、继电器箱和断路器箱组成,并有应急回路。
储存间的照明采用400W×2工厂灯和2×58W的日光灯,照明配电箱安装在储存间办公室二层。
外围照明基本采用250W或400气体灯,部分为21W泛光射灯。
车间的照明主要采用日光灯盘,其亮度均匀;储存间采用气体灯,保证净高11米的储存间有足够的亮度,亮度达到600克斯拉。此外,部分灯为双回路供电,即正常供电和应急供电。
回复
hzfygyg
2006年10月04日 14:59:52
18楼
六、康乐中心配电系统
康乐中心的配电是由设备用房低压配电房采用铠装电缆,经冷冻机房,沿A轴外马路边埋地至康乐中心配电房,编号可参看电缆清单。
七、 应急供电系统
厂区应急供电使用两台1120KVA的康明斯发电机主要提供给供水系统、应急照明、UPS、排烟系统、电梯以及保安、消防等系统。当低压柜断电后,发电机在自动状态下可以在10秒内启动供电,低压柜内的ATS可自动转换到发电机供电回路。
回复
hzfygyg
2006年10月04日 15:00:05
19楼
第三章 设备/系统操作
一、高压开关柜(GZS1-10)操作说明
1、 高压开关柜共有5台,G1柜为手车隔离柜,G2柜为进线柜,G3柜为PT柜,G4、G5柜为出线柜,供电给1#、2#变压器;
2、 G1柜(手车隔离柜)有两种工作位置:运行位置和试验位置,通常手车在运行位置,只有在检修时才把手车摇到试验位置;操作时注意:顺时针为摇进方向,逆时针为摇出方向;手车在以下两种情况闭锁,不能摇动:其一为控制电源断电,其二为G2柜开关处于合闸;
3、 G3柜为PT柜,主要功能为测试高压系统的电压值,对电压进行检测;
4、 G2柜为进线柜,G4、G5柜为出线柜,操作时应注意以下的事项:
¨ 开关有两种工作位置:运行位置和试验位置;
¨ 在进行操作之前必须把控制电源(直流110V)送上,否则继电保护系统不投入工作;
¨ 可以在就地进行操作,也可以在远方(控制屏)进行操作,通常应在远方进行操作;
¨ 开关柜设有“五防”联锁功能,操作时应详细阅读GZS1-10开关柜使用说明书中的“五防”联锁部分,以免误操作;
5、 如果变压器需要进行检修,则应当把开关先分闸,再把开关摇出到试验位置,在确保主回路无电的情况下,合上接地刀(顺时针操作为合上);检修后恢复供电时,先分开接地刀(逆时针为分开),再把开关摇进到工作位置,最后合闸;
6、 在操作前应详细阅读控制屏、高压真空柜的电气原理图、二次接线图以及GZS1-10开关柜使用说明书、以便操作。
回复
hzfygyg
2006年10月04日 15:00:18
20楼
二、低压配电屏的操作
1、本供电系统为0.4KV供电系统,由以下几部分组成:
¨ 1#变压器进线开关柜为11P,2#变压器进线开关柜为13P,联络开关柜为12P;这三台开关设有电气、机械联锁(锁匙开关),只能同时合上二台开关,防止变压器并行运行;
¨ 1P、10P、14P柜为无功补偿柜,主要功能为提高功率因数;
¨ 6P(5P)、17P(18P)为双电源进线柜,一路电源为市电,另一路电源为发电,并带有双电源自动转换装置(AST),能够实现不间断供电;
¨ 其它开关柜均为出线柜,主要功能为向负载供电。
回复
hzfygyg
2006年10月04日 15:00:31
21楼
2、 通常情况下,1#变压器电源送到11P柜开关的前端,合上11P柜开关(M3200)后,6P至10P的主母线排带电,在选择合上6P(5P)双电源进线系统的开关,则1P至4P柜也带电,分别合上1P至10P的出线开关,向各负载供电;13P至21P柜的送电次序与此类似;
3、 如果1#变压器停电推出2#变压器向整个低压系统供电,则应先把11P柜开关分断(有欠压保护可以自动断开),再把开关锁匙拔下,插入12P柜联络开关的锁匙解锁,然后合上12P柜联络开关(无锁匙解则合不上),则2#变压器向全部负荷供电;
回复

相关推荐

APP内打开