目 录第一章 总则一、 手册的目的二、 主要内容三、 系统简单组成四、 主要功能说明第二章 设备/系统说明一、 变配电系统 1 高压系统 2 低压系统 3 柴油发电机 4 电缆敷设清单二、 空调系统 1 设备清单 2 空调机房三、 水泵房配电系统四、 生产车间动力配电系统五、 厂区照明系统六、 康乐楼配电系统七、 应急供电系统第三章 设备/系统操作说明一、 高压开关柜(GZS1-10)操作说明

目 录
第一章 总则
一、 手册的目的
二、 主要内容
三、 系统简单组成
四、 主要功能说明
第二章 设备/系统说明
一、 变配电系统
1 高压系统
2 低压系统
3 柴油发电机
4 电缆敷设清单
二、 空调系统
1 设备清单
2 空调机房
三、 水泵房配电系统
四、 生产车间动力配电系统
五、 厂区照明系统
六、 康乐楼配电系统
七、 应急供电系统
第三章 设备/系统操作说明
一、 高压开关柜(GZS1-10)操作说明
二、 低压配电屏操作说明
三、 GZDW1型直流屏操作说明
四、 控制屏(PK)操作说明
五、 冷冻机组的操作
六、 风柜的操作说明
七、 排风/烟机的操作说明
八、 盘管风机的操作说明
九、 水泵的操作说明
十、 照明配电箱的操作说明
十一、 发电机的操作说明
十二、 BAS的操作说明
十三、 FAS的操作说明
第四章 维修
第五章 供货商目录
第六章 图纸目录

免费打赏
hzfygyg
2006年10月04日 15:00:48
22楼
4、 当市电停电时,发电机可以起动发电,通过双电源自动转换装置(AST),能够实现不间断供电;
注意:只有1P至4P柜,19P至21P柜为不间断供电;
5、 在操作前应详细阅读低压柜的电气原理图、二次接线图,以及框架开关、塑壳开关、无功补偿控制器等电气元件的使用说明书,以便操作。
回复
hzfygyg
2006年10月04日 15:00:58
23楼
日常操作
² 合闸、分闸操作
1、 检查配电屏后是否存在杂物;对长时间没送电的线路要先检查线路的绝缘;
2、 根据使用要求调整开关的参数;如Ir,Im或延时时间;
3、 合闸前,分开所有负载;和闸,检查出线端的各相电压,检查所有仪表和指示灯工作是否正常;
4、 挂牌警示,并做好记录;
5、 正常分闸时,要尽可能分开所有负载;分闸后,检查出线端是否已完全断开;
6、 挂牌警示,并做好记录;
7、 若线路故障或设备故障造成跳闸,要立刻检查线路或设备,并挂牌警示;
回复
hzfygyg
2006年10月04日 15:01:08
24楼
三、GZDW1型直流屏操作说明
1、 使用前应详细阅读GZDW1型直流屏的技术手册及电池使用说明:
2、 合上空气开关1Q、2Q,如果主供电源正常,则接触器1KM动作,指示灯LD1亮起,如果主供电电源停电而备用电源有电,则接触器2KM动作,指示灯LD1亮起;
3、 合上空气开关3Q1、3Q2,给高频电源系统供电,此时:
¨ 集总参数控制器上的“系统正常”灯亮起时,大约2秒钟闪烁一次,高频电源系统此时自动进入浮充状态,并且在LED表头显示浮充电压值;
¨ 电压表V2此时显示系统输出电压值;
回复
hzfygyg
2006年10月04日 15:01:24
25楼
4、 合上空气开关3Q3,然后测量熔断器F1、F2两端的电压值,如果数值正常(大约为120至130V)则说明高频电源系统此时工作正常;
5、 合上熔断器F1、F2,此时高频电源系统对储电池进行充电;
¨ 充电开始后,电流表A1、A2应有指示,A1数值表示储电池的充放电电流值,A2表示高频电源系统输出的总电流值;
¨ 如果储电池是初次充电,则可以观察电压表V1的数值是逐渐增大的;
¨ 充电过程曲线参考“电力智能高频开关组合整流器(系统模块)对储电池充电浮电程序图”;
6、 合上4Q1~4Q5,向控制回路供电;合上4Q6~4Q10,向合闸回路供电;
回复
hzfygyg
2006年10月04日 15:01:37
26楼
7、 如果用户希望高频开关组合整流器对储电池进行手动充电,则在完成以上操作后按住手动均充按钮AN2五秒针以上,系统根据电池的亏容情况自动进入恒流或均充电,当达到设定的均充时间后,系统会脱离均充状态转入浮充;
8、 如果用户希望高频开关重新使整流器对储电池进行充电,则可按下系统紧急按钮AN1,待“系统状态灯”变成橙色,表示系统此时进入紧急状态,当“系统状态灯”变成绿色时,则表示系统此时会进入浮充状态;
9、 控制母线电压的调整:
回复
hzfygyg
2006年10月04日 15:01:49
27楼
¨ 用自动方式来调整母线的电压:在母线调节器MKQ上调整好所需的控制电压,把S2转到“自动”位置,则MKQ会自动调节输出的控制电压,使电压保持稳定(如果电压标称值为110V,则通常控制电压调整在115V);
¨ 有手动方式来高速控制母线的电压:把S2转到“手动”位置,每投入一步则等于MKQ的输出电压增加7V,总共可以调节的电压为35V(共可以投入5步);
¨ 如果MKQ出现了故障不能输出控制电压,则3KM掉电,其常闭接点闭合,合闸母线经过常闭接点供电给控制母线,防止控制母线掉电;
回复
hzfygyg
2006年10月04日 15:02:12
28楼
10、 日常维护:
¨ 定期清洁储电池表明,保持绝缘水平(可以用绝缘毛刷或干净抹补),并检查电池螺母是否松动;
¨ 每季度最好能定期进行电池组的浅放电或进行电池组的均衡充电维护,这对延长电池组的使用寿命,及时判断电池组的使用可靠性十分重要;
¨ 浅放电维护(若条件许可这是最好的维护方式):已0C10A电流放电3-4小时,或者用户根据使用情况对电池进行30%-40%的放电,然后以0.1C10A电流充电若干小时(充电时间随电池种类不同而不同,一定要参看电池组的使用说明书),最后转入正常的浮充;
¨ 均衡充电维护:对电池进行恒压充电若干小时(充电时间随电池种类不同而不同),最后转入正常的浮充。
回复
hzfygyg
2006年10月04日 15:02:25
29楼
四、控制屏(PK屏)操作说明
1、 通过控制屏可以对高压真空柜进行远距离控制,在远方进行合闸、分闸操作,并可以监测高压真空机械的运行状态、运行参数,以及在出线故障可以报警及显示故障原因;
2、 操作前应把直流屏的控制电源及合闸电源合上,是控制回路有电;
3、 G1柜(手车隔柜)有两种工作位置:运行位置和试验位置。在控制屏上可以通过信号灯的指示看出工作位置,通常手车在运行位置上,只有在检修或试验时手车才处于试验位置;
4、 通过控制屏上的控制开关KK可以对进线开关(G2柜)、出线开关(G4、G5柜)进行合闸、分闸操作,绿灯表示开关处于分闸,红灯表示开关处于合闸,黄灯表示开关处于储能状态;当黄灯亮时(已储能),把控制开关KK的“合”的方向转动,此时红灯会亮起(开关已合闸);如果需要开关分闸,则把控制开关KK向“分”的方向转动,此时绿灯会亮起(开关已分闸);
回复
hzfygyg
2006年10月04日 15:02:37
30楼
5、 在控制屏上可以看到G3柜(PT柜)所测量到的电压值,对电压进行监测;
6、 当供电系统出现故障时(高压系统),控制屏会发出报警声响,并且在光字牌上显示故障原因,帮助操作人员迅速找到故障原因并及时排除;
7、 为了使控制屏的报警回路随时处于正常工作状态,每月应至少检查一次报警回路;控制屏上有“报警回路试验按钮”及“事故回路试验按钮”,分别按下,如果能听到警铃声和警笛声,则说明报警回路正常;
8、 在操作前应详细阅读控制屏、高压真空柜的电气原理图、二次接线图,以便操作。
回复
hzfygyg
2006年10月04日 15:02:48
31楼
五、冷冻机组的操作
本节重点说明冷冻机组的电气操作,其他内容请参见见CVGE系列冷水机组操作手册。
1 冷冻机组设备清单及参数
回复