我所在的工地刚好在新规范出来之前开工的,图纸也是。新规范11G101-1中并没有针对HPB235说明,现场监理要求我们按照新规范HPB300(锚固长度)来套用HPB235;老规范HPB235,C30,二级抗震的锚固长度才27D,而新规范HPB300的要求是35D。请问谁知道,哪里可以找到相关的说明,最好是明确的文字说明更有说服力。
既然是在新规范出来之前设计的,肯定经过图审合格的。监理提出要执行新规范就没有道理。
回复
3楼
新老规范一定是要有个过渡期的,新规范提高一些构造措施的原因是国家的经济实力提高了,不在乎多食用一些钢材,最主要的是增加结构的安全度。但是并不等于按照老规范施工就一定会有大的问题。在新规范下来之前设计的工程可以按照原规范值,这是不存在任何异议的问题。如果按照监理的这个逻辑,是不是把新规防下来之前的所有房子,都按照新规范来加固呢。规范的执行是有一个实效性的,一定表明老规范停止的日期,也会表明一个新规范执行的日期。这两个日期之间就是共同使用的有效期。
回复
4楼
听说现在规范都没有hpb235了,学习了。。。
回复
5楼
现行混凝土规范已淘汰HPB235,关于钢筋锚固长度的问题你可以参见《混规》8.3.1,8.3.2,11.1.7条。
C30,二级抗震时:HPB235的锚固长度27d,HPB300的锚固长度27d/210*270=34.7d=35d
回复
6楼
看图纸参考图集和规范
回复