本人以前是干水暖的 今年换了个空调施工单位 做设计 其实说白了就是画画家用空调的图 还有给投标的工程扒工程量我们老板说以后有招标的图纸 你都要给出图纸哪些地方设计不合理 并给出修改意见。。。。我说这些图不都是设计院按设计规范画的嘛。。。。老板说 甲方信不到设计院。。。。我去了 我一个刚接触空调的 风管啥的都不太懂 我怎么提合理意见啊。。。。求大神门 指导下 我该从哪几个方面着手 提意见。。。
本人以前是干水暖的 今年换了个空调施工单位 做设计 其实说白了就是画画家用空调的图 还有给投标的工程扒工程量
我们老板说以后有招标的图纸 你都要给出图纸哪些地方设计不合理 并给出修改意见。。。。
我说这些图不都是设计院按设计规范画的嘛。。。。老板说 甲方信不到设计院。。。。我去了 我一个刚接触空调的 风管啥的都不太懂 我怎么提合理意见啊。。。。求大神门 指导下 我该从哪几个方面着手 提意见。。。
2楼
拿到图纸了 是个游泳馆的。。。
回复
3楼
游泳馆的图纸啊,传上来大家一起看看!!!
回复
4楼
规范强条,一般审图的都是这样提的意见。但是甲方的还真不清楚了
回复
5楼
我瞎说几句。
1.系统,这个错的应该很少(不过我也碰到过,什么设计院嘛)
2.管路,水管路,风管路,标注是否明确,能否按图施工。如果有机房的话还有机房是否有详图,标高啊,分集水器啊,大样图有没有啊。
3.阀门,这种错误比较少,但不排除没有。水泵进出口该有的阀口,表啊什么的有没有。如果盘管都有电动二通阀的话,看供、回水主管有没有旁通啊。
4。保温,有的设计院还设计用离心棉保水管,现在没人这么做了,工人不愿意施工。
其它的就没多少了,反正设计院的设计说明也是一个模版改的。废话一大堆的,很多根本就用不到,或者该有的没有说是参照什么规范的。
游泳池的设计接触的比较少。看是不是很正规的设计吧,一般应该用组合式空调箱全空气系统的,送风温度要求二次加热,不然送风温度低于露点的话,会起雾。(游泳池湿度太大)还有设计温度,这个负荷要详细计算的,空气温度比游泳池水温度低个一两度,风速也不能太大。(出水会冷)
回复
6楼
哈哈 这里面道道你不懂了吧
主要2点
1. 设计院设计的一般冷热负荷偏小,因为那是理论值理想工况理想安装,而实际上你们的安装达不到这么好,建筑保温也做不了图上说的那么好,所以你有时有必要把全部机型都改了哦
2.设计的机型是否是你们常用的,比如说多联机哪些匹数的外机是你们的价格优势机型,你要给替换上去哦
慢慢你就知道了