新手请教:1600KVA变压器低压侧安装零序CT,电流继电器值应该如何设置现实生产中看到零序CT的值都是取的变压器容量的一半,比如1600KVA零序CT选的是800/5;800KVA变压器选的是400/5;想请教的是现在用DL31的电流继电器接零序CT作保护,其值应该怎么设置,是多少?谢谢了...
新手请教:1600KVA变压器低压侧安装零序CT,电流继电器值应该如何设置
现实生产中看到零序CT的值都是取的变压器容量的一半,比如1600KVA零序CT选的是800/5;800KVA变压器选的是400/5;
想请教的是现在用DL31的电流继电器接零序CT作保护,其值应该怎么设置,是多少?
谢谢了...
2楼
我将值设在2.3A的位置,1600,800KVA变压器都是一样的,不知这样对不对...
回复
3楼
800KVA变压器,总额定电流是:1154A ,如果选的是400/5;是不是偏小呢?
回复
4楼
常规的10/0.4KV 1600KVA,800A变压器,变压器中性线(单独,不包含地线)低压端处放置零序CT,800/5,400/5,零序CT出线引自低压配电柜的DL30电流继电器,DL31的开闭点用中继时继过渡接自低压主进线开关脱扣器,故障时跳闸.
想问的是,它们的值是否设置得是一样,应该设置为多少,DL31引脚并在一起时我将其设置为2.3A,不知对不.
谢谢
回复
5楼
大于2*(最大不平衡电流+谐波电流),可按照长延时的50~60%选
回复
6楼
按800KVA 变压器你的低压变比80倍率,1.2A 都偏大,相当于零线回流100A的低压了。DL31-设定1.2-1.6啊
回复
7楼
回复
8楼
这个是根据所用负荷性质来定的,单相电 不平衡电流大 零序电流整定值较大, 工厂企业负荷多为三相用电, 整定值较小 具体整定的大小 一次可能调不好 原则上变压器三相不平衡度不超过25%。
回复
9楼
谢谢您的分享
回复
10楼
谢谢你的分享了
回复
11楼
学习中,我们一般按照额的一半来选