【请教】关于变压器低压侧安装零序CT的问题
r800101
r800101 Lv.2
2012年03月15日 08:43:18
来自于变压器
只看楼主

新手请教:1600KVA变压器低压侧安装零序CT,电流继电器值应该如何设置现实生产中看到零序CT的值都是取的变压器容量的一半,比如1600KVA零序CT选的是800/5;800KVA变压器选的是400/5;想请教的是现在用DL31的电流继电器接零序CT作保护,其值应该怎么设置,是多少?谢谢了...

新手请教:1600KVA变压器低压侧安装零序CT,电流继电器值应该如何设置

现实生产中看到零序CT的值都是取的变压器容量的一半,比如1600KVA零序CT选的是800/5;800KVA变压器选的是400/5;
想请教的是现在用DL31的电流继电器接零序CT作保护,其值应该怎么设置,是多少?
谢谢了...
免费打赏
electricity
2016年01月30日 09:53:37
12楼
1/3吧。。。。。。。。。。。。。。。
回复
li_lan
2016年02月27日 20:46:39
13楼
huangod 发表于 2012-3-16 17:50 大于2*(最大不平衡电流+谐波电流),可按照长延时的50~60%选好主意,好好学!
回复