无锡某电子厂电气施工图片
1710125
1710125 Lv.2
2006年10月05日 15:14:01
只看楼主

无锡某电子厂电气施工图片,大家看看有什么问题,还有那个摇表测试电缆绝缘的图片,哥们没去现场,请大家指教测试有什么要求注意的地方?

无锡某电子厂电气施工图片,大家看看有什么问题,还有那个摇表测试电缆绝缘的图片,哥们没去现场,请大家指教测试有什么要求注意的地方?

1160033590685.JPG


1160033590726.JPG

免费打赏
haogong
2006年10月05日 19:20:11
2楼
看不太清楚有没安全带,但是蹬杆的姿势是绝对不对的.
回复
haogong
2006年10月05日 19:23:41
3楼
从图片上看,被测的电缆头好像在地上,这样测量出来的绝缘值是不够标准的
回复
tnazxc
2006年10月12日 16:13:28
4楼

可见到电缆被垫高,不会影响相间绝缘的测量结果。
回复
hu_shenghua
2006年10月12日 22:55:25
5楼
这个爬杆的老师傅可真是厉害啊,一个人爬那么高也不头晕,这种登高的姿势很不标准啊.很危险的啊,容易相互事故的啊.
下面的那张图好象 测的是相与相之间的绝缘吧,不过我看的不是很清楚,我想应该是的啊.
回复
rgchxt
2006年10月13日 22:33:07
6楼
师傅用的是脚扣,不是常用脚板。比较省力,可以。
回复
zouys
2006年10月13日 22:48:01
7楼
上图在顶部作业时登杆脚扣应该交叉互扣。下图那位师傅不知道这样的持表姿势会不会被摇表电到。
回复

相关推荐

APP内打开