民用建筑,两台6300KVA干变,设置在地下一层。1.干式变一般都要单独设置房间吗?2.干变按规范变压器距四周0.6m即可,一般工程实际操作中方多大?3.干变是否要要设置围栏?4.有载调压要设置专门的屏吗?5.35KV站一般层高净高要多少?6.变压器吊装孔要设多大?比如3500*2400*2900的变压器谢谢解答~
民用建筑,两台6300KVA干变,设置在地下一层。
1.干式变一般都要单独设置房间吗?
2.干变按规范变压器距四周0.6m即可,一般工程实际操作中方多大?
3.干变是否要要设置围栏?
4.有载调压要设置专门的屏吗?
5.35KV站一般层高净高要多少?
6.变压器吊装孔要设多大?比如3500*2400*2900的变压器
谢谢解答~
2楼
这。。。是不是问题太菜 没人回答啊?
回复
3楼
一些数据不敢贸然乱说,得翻设计规范。
回复
4楼
个人不搞设计,只做工业施工。按个人理解:
1.干式变一般都要单独设置房间吗?根据大小定,小的(柜体前与低压柜平齐,柜后空间能满足要求时)与低压柜并排放。
2.干变按规范变压器距四周0.6m即可,一般工程实际操作中方多大?柜体按低压柜要求相同。
3.干变是否要要设置围栏?变压器装在变压器柜内,同低压柜相同对待。
4.有载调压要设置专门的屏吗?干变好象没有“有载调压”。
5.35KV站一般层高净高要多少?2400+1000(母线桥)+1000(顶部空间)>4400
6.变压器吊装孔要设多大?比如3500*2400*2900的变压器。能通过变压器。
回复
5楼
干变也有有载调压,设计时要求的会安装在柜体里,如后加则要加柜子
回复
6楼
呵呵 这些问题你要是以前到事件现场看过实物,其实很简单 干变的比油变设计其实简单多了 实际中那个吊装孔倒挺有问题 一般有地下停车场就直接进去了 吊装孔参考变压器尺寸放大1m就行了
回复
7楼
你是从那看到A相2次线接反了
回复
8楼
一些数据不敢贸然乱说,得翻设计规范。
回复
9楼
一些数据不敢贸然乱说,得翻设计规范。
回复
10楼
干式变一般不需要单独设置房间。
回复
11楼
民用建筑,两台6300KVA干变,设置在地下一层。
设置在地下一层?是最底层吗?按规范不宜放在最底层,另外置于地下,得考虑通风、防水等问题。
1.干式变一般都要单独设置房间吗?
干式变规范冒失没有规定必须要设置变压器室。
2.干变按规范变压器距四周0.6m即可,一般工程实际操作中方多大?
干变按规范变压器距四周0.6m即可,设计中可以稍微放大点,主要看主变尺寸。
3.干变是否要要设置围栏?
如果是封闭式就按柜子处理;如果不是,就需要设置围栏。
具体见《3-110kV高压配电装置设计规范》
4.有载调压要设置专门的屏吗?
你变压器保护肯定有专用屏,有载调压冒失不需要专用的屏吧。
5.35KV站一般层高净高要多少?
净高多少,还得看你进出线方式,如果电缆进出,你可以考虑设备尺寸。
规范中这些都有规定的啊。
6.变压器吊装孔要设多大?比如3500*2400*2900的变压器
同区管,洞留大点即可。
回复