新手请教:1600KVA变压器低压侧安装零序CT,电流继电器值应该如何设置
r800101
r800101 Lv.2
2012年03月15日 13:38:41
来自于变压器
只看楼主

新手请教:1600KVA变压器低压侧安装零序CT,电流继电器值应该如何设置现实生产中看到零序CT的值都是取的变压器容量的一半,比如1600KVA零序CT选的是800/5;800KVA变压器选的是400/5;想请教的是现在用DL31的电流继电器接零序CT作保护,其值应该怎么设置,是多少?谢谢了...

新手请教:1600KVA变压器低压侧安装零序CT,电流继电器值应该如何设置

现实生产中看到零序CT的值都是取的变压器容量的一半,比如1600KVA零序CT选的是800/5;800KVA变压器选的是400/5;
想请教的是现在用DL31的电流继电器接零序CT作保护,其值应该怎么设置,是多少?
谢谢了...
免费打赏
lingxuct
2012年03月15日 15:37:14
2楼
有二种位置,保护的意义也不同,定值同样不同:

1、按楼主“CT取变压器的一半”说法,是“单相短路保护”,动作电流会选在1/2额定电流以下。

2、零序CT装在变压器“工作接地的接地线上”,是“TN-S系统的漏电保护”,这个定值会更小,是按系统正常可能发生的漏电电流计算定值的。