新厂房接地网的主筋链接问题
bdx339
bdx339 Lv.3
2012年03月15日 13:55:37
来自于防雷减灾
只看楼主

小弟问题幼稚,还请各位大师多多海涵,给予解答1.看到《接地及等电位连接图》上写有“接地极利用基础及梁内主筋水平焊接。。。” 我去工地看了 发现主梁都是坐到坑里的 没有露出来的主筋啊 怎么连接 是不是应该是土建根本未考虑接地问题2.此情况下,是否只能在厂房内部再打一圈人工接地网,“基础及梁内主筋”还是否需要连接

小弟问题幼稚,还请各位大师多多海涵,给予解答

1.看到《接地及等电位连接图》上写有“接地极利用基础及梁内主筋水平焊接。。。” 我去工地看了 发现主梁都是坐到坑里的 没有露出来的主筋啊 怎么连接 是不是应该是土建根本未考虑接地问题

2.此情况下,是否只能在厂房内部再打一圈人工接地网,“基础及梁内主筋”还是否需要连接
免费打赏
lyq1196
2012年03月19日 14:49:49
2楼
是你去早了 ,底板筋还没铺完吧。先焊着柱内主筋吧