问个小问题门窗过梁两端应该伸入墙体多少 应该怎么支撑是靠墙体支撑么框架结构的墙体都可以打掉而不影响其整体性么?也就是说不承重?
问个小问题
门窗过梁两端应该伸入墙体多少
应该怎么支撑
是靠墙体支撑么
框架结构的墙体都可以打掉而不影响其整体性么?
也就是说不承重?
免费打赏
无间道
2012年03月15日 15:37:51
2楼
过梁的支撑长度问题,是根据梁支座局部承压承载力所决定的。对于混凝土和实心砖砌体结构,只要满足规范规定,这不是问题;但对于框架结构由于填充墙是空心砖或是砌块,就需要计算局部抗压强度的问题了。只有满足该要求,才能确定支座长度的问题。
回复
lurry5359
2012年03月16日 09:22:32
3楼
《抗规》7.3.10条,门窗洞处不应采用砖过梁;过梁支承长度,6~8度时不应小于240mm,9度时不应小于360mm。
过梁是支承在墙上的。
框架结构中,填充墙是可以敲掉的,梁、板、柱是结构构件。