污水泵站集水池的容积,不应小于最大一台泵的5min的流量,如水泵机组为自动控制时,每小时开动水泵不超过6次。 一般的污水厂的粗格栅提升泵站都是自动控制,请问,集水池的容积按Q(m3/h)/6 对吗?
污水泵站集水池的容积,不应小于最大一台泵的5min的流量,如水泵机组为自动控制时,每小时开动水泵不超过6次。
一般的污水厂的粗格栅提升泵站都是自动控制,请问,集水池的容积按Q(m3/h)/6 对吗?
2楼
最近在做一个工厂,也遇到这个问题,请高手指点。
回复
3楼
keyi
集水池容积"除满足有效容积外"还应满足吸水管’
冲洗管’进水管’格栅’水位计等的布置以及清洗’检修的要求!
回复
4楼
多留点余量,没事的,这个东西不是个长期浪费的东西
回复
5楼
我也是来学习的····
回复
6楼
第五册 城镇排水 170页
在液位控制水泵自动开停的泵站,可以用集水池的涞水和每台水泵抽水之间的规律推算出有效容积的基本公式为
Vmin=(Tmin*Q)/4。。。Vmin----(m3);Tmin----水泵最小工作周期(s)
;Q----水泵流量(m3/s)。
回复
7楼
你这回答太雷人了吧,你这不等于没说嘛。要让人看得懂才行啊,不许灌水啊
回复
8楼
我没看懂手册的介绍,但是他确实是这么写的,,你可以研究下,明白了来回答下。。