我这一个百来万的项目浇筑楼板完成约一小时后悬挑1.5M的阳台模板整块垮塌,现在其他部位混凝土已凝固,阳台部分的模板已拆除,施工方说是要重新支模浇筑,这要怎么处理?我算业主。
我这一个百来万的项目浇筑楼板完成约一小时后悬挑1.5M的阳台模板整块垮塌,现在其他部位混凝土已凝固,阳台部分的模板已拆除,施工方说是要重新支模浇筑,这要怎么处理?我算业主。
12楼
重新浇筑呗。。。
回复
13楼
将凝固处楼板方向剔除3米,修复内3米和挑出1.5M阳台的钢筋,支模重新浇筑,具体方案看结构梁和板的关系
回复
14楼
路过 看看好不好
回复
15楼
应该是拆模拆早啦!对于这种严重的质量问题,应该想设计院上报,下发相应的处理方案,要是自行处理,以后出事情会很麻烦的!!!
回复
16楼
不是只把阳台部位重新浇筑,而应该把阳台向房间内延伸的悬挑钢筋部分一同敲掉,悬挑钢筋一定要放置在板的上部,结合部位用高标号混凝土,重新浇筑。
回复
17楼
楼板没有问题的话,只需要对阳台悬挑部分,重新支模,再次浇筑。问下楼主,阳台坍塌是因为支撑系统出现问题吗?
回复
18楼
我不是专业人员!但我提醒··建筑安全第一
回复
19楼
拆模拆早了,要不就是工人吧钢筋放反了,上下颠倒了。让设计院处方案,植筋从新浇筑了
回复
20楼
我觉得这个问题是模板支撑的,现在得找设计院出方案,最保险的肯定是全部打掉重新浇筑,但是考虑到经济效益可以考虑打掉一部分,然后修复钢筋支模浇筑。具体得看设计院的方案。
回复
21楼
悬挑构建,重新浇筑吧
回复