我这一个百来万的项目浇筑楼板完成约一小时后悬挑1.5M的阳台模板整块垮塌,现在其他部位混凝土已凝固,阳台部分的模板已拆除,施工方说是要重新支模浇筑,这要怎么处理?我算业主。
我这一个百来万的项目浇筑楼板完成约一小时后悬挑1.5M的阳台模板整块垮塌,现在其他部位混凝土已凝固,阳台部分的模板已拆除,施工方说是要重新支模浇筑,这要怎么处理?我算业主。
32楼
回复
33楼
回复
34楼
需要植筋,重新支模浇筑混凝土
回复
35楼
回复
36楼
偷偷的把板重新支起来就OK了。别大生张样。
回复
37楼
咨询设计看重新浇筑满足要求不??
回复
38楼
悬挑构件要强度达到100%才能拆模
回复
39楼
只要不是自己乱指挥施工队干活,你做业主的没撒责任啊,
估计你没有请设计院出图
重新做吧
回复
40楼
首先应该将塌陷部位的混凝土剔除掉 待周围混凝土强度达到设计要求时进行植筋处理,按照结构设计图纸进行重新浇筑。
回复
41楼
回复