我这一个百来万的项目浇筑楼板完成约一小时后悬挑1.5M的阳台模板整块垮塌,现在其他部位混凝土已凝固,阳台部分的模板已拆除,施工方说是要重新支模浇筑,这要怎么处理?我算业主。
我这一个百来万的项目浇筑楼板完成约一小时后悬挑1.5M的阳台模板整块垮塌,现在其他部位混凝土已凝固,阳台部分的模板已拆除,施工方说是要重新支模浇筑,这要怎么处理?我算业主。
42楼
必须重新浇筑

回复
43楼
悬挑板拆模后塌掉可能是悬挑板上部钢筋被踩下,钢筋位置不准确,受力方式改变造成的
回复
44楼
悬挑板拆模后塌掉可能是悬挑板上部钢筋被踩下,钢筋位置不准确,受力方式改变造成的,还有就是悬挑结构拆模过早。必须要达到砼强度100%才能拆模。
回复
45楼
阳台模板和支撑要百分百强度才能拆模 明确责任方吧 看看是施工单位的责任还是设计不合理
回复
46楼
再植筋;重新浇
回复
47楼
如果我是设计单位肯定要打掉重新浇筑,这种由于施工单位造成的质量事故,设计单位不会愿意帮出方案的,除非有好处
对于植筋,我觉得不妥,锚固长度应该不够
回复
48楼
应该拆了,请设计出方案,按方案施工
回复
49楼
从新浇筑阳台就可以了吧
回复
50楼
楼板浇筑完成后1个多小时悬挑1.5M的阳台都能坍塌?这个什么施工队伍?

回复
51楼
首先应该问的是为什么悬挑的阳台会跨下来?国家规范有明确的规定,悬挑构件必须强度达到100%后,才允许拆模。你们是如何做的?遵守国家标准了吗,如果尊守了,绝不会出现这样问题。这是要反思的问题,也是必须要解决的问题,否则这样的问题还会发生。
设计是否存在意义,应该请设计院给出明确的解释。
如果不是设计问题,已经造成了这样的问题,弥补的话,要先征求设计的意见,有设计来决定如何进行具体修复处理,这是国家的规定,你没有理由不执行。
我个人意见,至少要将相邻悬挑阳台的一跨+1/3第二跨砸掉,与阳台进行二次整体浇注,钢筋是否保留,应视具体情况决定,这个问题在没有看到实际情况后不能定论。
若不是设计问题。由于这个问题的造成是施工单位的全责,你不必担心费用问题,所需的费用是应该有施工来承担的。
回复