大家做外网的时候,有自喷系统和室外消防系统合并的情况吗?觉的这样做合适不?
大家做外网的时候,有自喷系统和室外消防系统合并的情况吗?觉的这样做合适不?
12楼
两套系统的压力压过多大了吧。而且流量差也大。
回复
13楼
学习一下,谢谢了
回复
14楼
一般都是分开做,没有合并。系统不一样,泵的压力、流量都不一样
回复
15楼
不是不可能,看具体的项目,有没有这个水利条件
回复
16楼
不明白,为什么要合并呢。
室外消火栓系统市政压力就可以满足需要。
自动喷淋系统需加设加压稳压装置。
回复
17楼
这是两套系统,不可能合并的,而且报警和泵的起动方式都不一样,尤其民用建筑的小区,两套系统压力不可能一样的!
回复