我现在施工的有一栋12层的建筑,屋顶标高在50.00米左右,设计给水系统为室外市政直接供水,无屋顶水箱和供水水泵,不知道可以不,烦请各位大虾指点一二
我现在施工的有一栋12层的建筑,屋顶标高在50.00米左右,设计给水系统为室外市政直接供水,无屋顶水箱和供水水泵,不知道可以不,烦请各位大虾指点一二
2楼
我认为不可以,一般情况下市政管网的压力是0.25兆帕,不能满足12层楼的水压要求,应在6楼以上进行水泵加压二次供水。
回复
3楼
不行,不能保证正常供水
回复
4楼
不要枉下结论,要先看看市政提供水压是否满足最不利点用水要求,满足后要看是否会间断供水,就是用水高峰期是否仍能满足。
回复
5楼
去问一下水厂,可能在重庆那种地方可行。
回复
6楼
就是 ,先了解市政供水压力,在考虑采用那种供水方式.
回复
7楼
按经验法估算 1层为100KPa 2层为120KPa 3层以上每层加40KPa 按12层计算大概是520KPa 市政给水管水压能超过这个数据吗???
市政供水水压一般为0.25兆帕,请问你不用水泵行吗?!
回复
8楼
首先要看当地的市政水管的压力,当市政压力满足时,可以不设水泵,在我国大多数城市市政管网的压力不能满足12层的建筑。
回复
9楼
市政水压应该不够
回复
10楼
没有具体的调查,也就自然而然没有发言权了,所有我建议GST-Gzq2002
你最好先调查一下你们那个地方的市政给水压力是多少,然后才来资询一下大家,看用什么样的供水方式.这样才是比较好的,
回复
11楼
冒险。一般市政供水承诺0.35-0.80MPa,最坏情况下是不能达到50米高空的,怎么能不设置?
回复