10kV不接地系统,单相接地采用零序电压还是零序电流保护好?采用三相五柱式PT,那么与66(35)/10kV变电所母线有电气连接的任意一点单相接地,那么系统内安装三相五柱PT的所有用户均会发出接地告警。采用零序CT,只对本线路的单相接地报警(或者跳闸),所以我觉得应该采用零序电流保护,请问大家有什么意见?
10kV不接地系统,单相接地采用零序电压还是零序电流保护好?
采用三相五柱式PT,那么与66(35)/10kV变电所母线有电气连接的任意一点单相接地,那么系统内安装三相五柱PT的所有用户均会发出接地告警。
采用零序CT,只对本线路的单相接地报警(或者跳闸),所以我觉得应该采用零序电流保护,请问大家有什么意见?
2楼
滥用保护,最后连电都送不上!
回复
3楼
35kv PT VV接线与YY接线有什么不同?
回复
4楼
用零序电压保护,但只告警不跳闸,
回复
5楼
“零序电流”应该取自各自的开关柜,它是为高压电机、变压器和总进线柜的零序保护提供零序电流输入量。保护的范围是各自的电气设备,比如,变压器的零序保护就是保护变压器的,当变压器里面有故障时,就会出现零序电流,当零序电流值大于零序保护的整定值时,断路器跳闸断开故障变压器的电源。
回复
6楼
在大电流接地系统中发生接地故障后,就有零序电压出现,利用零序电压构成保护接地短路的继电保护装置称为零序电压保护。在PT柜采零序电压,是作为整个系统的绝缘监察用的,当系统出现接地是,就会发信号报警。
回复
7楼
地下室说得很对,赞同。
回复
8楼
零序电压保护,能告诉你具体哪个回路发生了接地吗?
回复
9楼
6楼说的“在大电流接地系统中发生接地故障后,就有零序电压出现(注:出现在什么地方?),利用零序电压构成保护接地短路的继电保护装置称为零序电压保护。”谁能看懂?
“用零序电压构成保护接地短路的继电保护装置”有什么型号吗?哪家厂有生产?
我只知道“110KV及以上电压等级的中性点直接接地的系统中,发生单相接地故障时,不投接地刀闸的主变中性点会有零序电压”,调度根据各台主变零序电压的大小,判断接地故障点的大概位置,没听说“零序电压保护装置”。
回复
10楼
不接地的供电系统都要采用零序电压做为系统的绝缘监察,正因为零序电压只能对系统的绝缘起到监察作用,所以还要配合选线装置来确定接地的范围,只有出线采用电缆出线时才能配用零序电流保护装置,因为规程规定不接地的系统可以带故障限时运行,所以零序保护只给警告信号不用作跳闸。自己可以多学习一些这方面的规程规范还有典设等。
回复
11楼