我正在做一个框支结构高层,以前没有做过抗震区的所以很多地方不明白6度区,共24层,转换层是第5层上部是住宅(短肢剪力墙),下部大空间(框架),抗震等级,按高规,框支框架是二级,底部加强部位剪力墙三级,非加强部位四级,意思是不是框支层(一到五层)包括柱,梁,板都是二级上部短肢剪力墙(除加墙部位)都是四级,那么墙之间的梁呢,又是几级?按照高规要求,转换层超过三层的,框支柱,底部加强部位剪力墙提高一级
所以很多地方不明白
6度区,共24层,转换层是第5层上部是住宅(短肢剪力墙),下部大空间(框架),
抗震等级,按高规,框支框架是二级,底部加强部位剪力墙三级,非加强部位四级,
意思是不是框支层(一到五层)包括柱,梁,板都是二级
上部短肢剪力墙(除加墙部位)都是四级,那么墙之间的梁呢,又是几级?
按照高规要求,转换层超过三层的,框支柱,底部加强部位剪力墙提高一级
我在SATWE,进行了定义,等级没有自动增加
请问这个结构在考虑规范各种要求的情况下
各个构件的抗震等级是多少