在工作中我们经常要维护高低压电容器柜,但对于电容器的电流大家一直争论不休,就是高、低压电容器的电流大小根据电容容量和工作电压如何计算?公式是什么?哪为高手能提供一下?谢谢!
在工作中我们经常要维护高低压电容器柜,但对于电容器的电流大家一直争论不休,就是高、低压电容器的电流大小根据电容容量和工作电压如何计算?公式是什么?哪为高手能提供一下?谢谢!
2楼
我以前讲过:请搜索一下:额定电流。
回复
3楼
我按照 电容容量乘已1.5等于额定电流来估算的
不知道同志们是怎么来估算的 呵呵
回复
4楼
基本同意!
回复
5楼
高压好象乘已0.058
回复
6楼
电容器的额定电流在电容器厂家样本上显示为:乘1.44系数
回复
7楼
不知道楼主是否看到 gb50053-94 第14页!
回复
8楼
只找到这个帖子
http://co.163.com/forum/content/0_363472_1.htm
回复
9楼
Q=√3IU=2πfCU² (带n为额定值或标称值,如Qn、Un;不带n的为实际值,如Q、U)
如:BZMJ0.4-30-3电容器参数如下
Qn=30KVar
Un=0.4KV
In=30/(0.4*√3)=43.3A
f=50Hz
Cn=596.8μF (制造商根据此值生产电容器,Cn一般不变)
回复
10楼
相当同意楼上的说
回复
11楼
谢谢各位高手指点!
回复