请教斑竹:地上防烟楼梯间自然排烟,地下一层有防烟楼梯间和合用前室.地下合用前室设置加压送风.地下楼梯间是否也需要设置加压送风呢?
请教斑竹:
地上防烟楼梯间自然排烟,地下一层有防烟楼梯间和合用前室.地下合用前室设置加压送风.地下楼梯间是否也需要设置加压送风呢?
2楼
楼梯间要设置加压送风措施
回复
3楼
楼主可以把工程情况,比较详细的说一下。这样更好的讨论
回复
4楼
是啊说的不清楚
回复
5楼
看看高规!根据规范,防烟楼梯间自然通风时,每5层开窗面积达到2平米,就可以不用再加压送风排烟了。
回复
6楼
按我对高规的理解的是前室需要加压送风,楼梯间不需要,因为楼梯间仅对一层送风不能保证一定的正压,但是还需要根据各地方的消防局的认可,因为最终规范的解释在消防局
回复
7楼
地下楼梯间在一层直通室外满足采光和通风条件,可不设加压送风
回复
8楼
上一次我做了一个工程,认为地下一层楼梯间与地面层有防火门分隔,地下一层楼梯间做了加压送风,但审图公司的高工说, 地下一层楼梯间与地上四层梯间可开启外窗面积大于2平方,可以不用设加压送风.
回复
9楼
下不了 阿
?
回复
10楼
按照高规,地下楼梯间可设加压送风,前室可不送风,见高规条文解释有详尽的解释
回复
11楼
合用前室必须加压送风,前室可以由楼梯间渗透(楼梯间送)
地下防烟楼梯间,应该送风
有些地方消防部门,允许,当地下防烟楼梯间有直接对外开启的非防火门时
算作自然排烟,可不设机械防烟
回复