一机.一闸.一箱.一漏保,工地上搞现场的真的不好规范,同一个开关,同一个地方,用的设备在变,今天用大一点的设备,明天搞不好用小的了,电箱里面好多只是装的是漏电断路器,是漏电保护和断路器合在一起的,是否这样就可以不再加断路器了?我看了好多施工现场,包括不少安全标准工地,样板工地等等,用电方面真要细查的话,好多是有问题的。(不要事先通知,悄悄的去检查)不知大家是否有什么看法?
一机.一闸.一箱.一漏保,工地上搞现场的真的不好规范,同一个开关,同一个地方,用的设备在变,今天用大一点的设备,明天搞不好用小的了,电箱里面好多只是装的是漏电断路器,是漏电保护和断路器合在一起的,是否这样就可以不再加断路器了?我看了好多施工现场,包括不少安全标准工地,样板工地等等,用电方面真要细查的话,好多是有问题的。(不要事先通知,悄悄的去检查)不知大家是否有什么看法?
2楼
现场临时用电要做到全部规范是很难的,但管理人员要知道规范是什么样的,熟悉JGJ46-2005,每一台设备都有自己的开关箱(规范上有规定),开关箱跟着设备走,就不会发生大开关接小设备了。
回复
3楼
施工现场不好规范,都是领导的关系工程。没有关系是进不了场的,导致管理相当麻烦............前一阵子去一个点检查,发现好多地方用电违规,知道自己说话不管用,告诉自己的直接领导,通知老板整改,不一会,老板电话打给我,告诉我三件事,第1:地方上来检查过,没说什么。第2:单位的一些领导来看过,也没说什么。第3:我来说这事,是多管闲事,他不会改。果然,领导电话到了,不用改。但狗血的是,第2天,一位重量级的领导到了现场看了以后,要求立即整改,于是原本不改的老板,立即行动起来..........我知道了以后,全身无力感啊,所有的规章制度,当不了领导一句话。
回复
4楼
一机.一闸.一箱.一漏保,这些规矩都是有必要的,工地施工乱,只有这样规范,才能加强安全
回复
5楼
不用全身无力,慢慢习惯就好!至少现在原本不改的老板行动起来了,也没有让你背黑锅。
不过,这位重量级的领导不错,还居然懂电!呵呵
回复
6楼
个人目前正是这种现场,有的地方乱的不得了,但我们的制度执行较顺:
1、谁使用谁检查和负责;
2、谁供电谁检查(有向用电单位罚款的权限);
3、谁管理谁负责(管理者有向供电单位、用电单位罚款的权限);
4、业主管理单位为最高管理单位。
注:用电单位是施工方,供电单位是业主委托的管理单位,第3条是管理单位的管理人员,第2条是受业主委托的供电人员,他的供电设备受自己的管理人员管理和业主管理单位管理。
我在哪个位置?介与4和3之间。
回复
7楼
一机.一闸.一箱.一漏保,规范用电是自己的公司设备,有啥应该很清楚的,换工地还是你的设备。不同的工地再不同的设备不至于都是临时租赁参杂不等吧?什么工程都有自己的规范必备的施工机具。关键定做配电箱时是否留够了出口!我不相信搞土建的借用暖通的排水的又用了电气。开始就不规范造成的私拉乱接!
回复
9楼
真的深有同感啊
回复
10楼
按照规范来活就没法干了,即使管理人员知道,工人是不管你那套的,现在都是分包,人员素质不一。
回复
11楼
路过,学习一下~
回复