我是学暖通的,对电气一窍不通,有哪位高手可以告诉我一种选型的简便方法?知道功率如何选用电线,如一台空调主机压缩机功率是30kW,用多大的线啊?先谢谢拉!
我是学暖通的,对电气一窍不通,有哪位高手可以告诉我一种选型的简便方法?知道功率如何选用电线,如一台空调主机压缩机功率是30kW,用多大的线啊?
先谢谢拉!
12楼
不好意思啊,真是一窍不通啊!
回复
13楼
这位高手,既然教了就多教几招,让我也好明明白白,电线的话怎么选,电缆的话又该怎么选,敷设?
我想空调主机一般都是三相的吧?
回复
14楼
做暖通刚出来混没用经验啊,做暖通的都懂电吗,我想很有用,但是不一定都懂?
回复
15楼
0.85是功效因数吧,我公司的电气工程师用0.8,请问大家中央空调设备的功效因数怎么选择的?
回复
16楼
和0.85是功率因数,而不是功效因数。楼上所说的,选用16mm2或保守一点选用25mm2的电缆足够用了,一般30kw的不会用单相电,一般都是用三相的。而且还要星三角起动。
回复
17楼
没有样本,电机的功率因素 Cosφ一般按 0.8选取
回复
18楼
影响电缆载流量的因素很多,敷设位置、敷设方式、敷设长度、环境温度等
回复
19楼
实用!
回复
20楼
谢谢啊,1平方铜线是几个电流啊,6个还是8个啊
回复
21楼
1KW×2=2A,做高低压配电安装的朋友告诉我的!