经过观察,发现一个细节:新调试的10KV配电站的进线柜在进线电缆带电,但进线断路器未合闸时,带电显示器显示带电,而其它柜子在母排带电时不显示带电,而是在断路器合闸后显示带电。问题:是不是进线柜的带电传感器装在断路器上端,而其它柜子装在断路器下端?
经过观察,发现一个细节:新调试的10KV配电站的进线柜在进线电缆带电,但进线断路器未合闸时,带电显示器显示带电,而其它柜子在母排带电时不显示带电,而是在断路器合闸后显示带电。
问题:是不是进线柜的带电传感器装在断路器上端,而其它柜子装在断路器下端?
2楼
进线柜很多都是装2个显示器的,上面一个,下面一个,一个看总电源有木有,一个看合闸分闸了有木有,结合你的问题一看就明白拉
回复
3楼
常规做法:带电显示的感应元件都在电流互感器上!
整排柜子母线在上面,其次是断路器,断路器下是电流互感器,这样,进线和出线不是都一样了?
回复
4楼
区管,你把我说糊涂了,带电显示是显示是否有电压,接在电流互感器上应该不对吧,如果柜子空载,那不就没有电流,你又如何判断是否有电压?
回复
5楼
回复关于10KV开关柜的带电传感器的安装位置的问题 板凳 的帖子
我所见过的都是在进线电缆头处,也就是来电处。
回复
6楼
进线柜接在电缆或母排进线侧,出线柜接在出线电缆侧,压变和计量接在母排侧。
回复
7楼
前面发现的细节是对的,但是后面对进线柜的带电显示器的位置描述不对。一般高压开关柜的进线柜多为电缆下进线,也就是说进线柜的断路器下方为电源侧,带电显示器就应该安装在电源侧,而不是断路器上方。
回复
8楼
是这样的,哪组带电显示器是接在断路器前端的,是为了显示进线是否有电的,不是显示是否合闸成功的,合闸是否成功是要看合闸指示灯的,看工作位置指示灯是否亮起,还看电压表。是否起来,馈线柜看带电指示灯能知道合闸成功。但是带电指示器一般是和电磁锁配套的,是为了保证不误打开高压柜的。
回复
9楼
我看的那进线是上进线,
回复
10楼
如果进线是上进线,那么带电显示器仍然需要安装在电源侧,也就是在断路器的上方。
回复
11楼
重新解说一边:
带电显示是装在柜面上让人看的!但“传感器”是装在“电流互感器”(壳体)上的。
进线柜为下部(电缆)进线,电缆头带电时电流互感器一次也带电,带电显示能显示有电。
因电流互感器在(电路上为)断路器前面(说成上面应该没错,但“上面”二字会误解成“位置”的上面,实际电流互感器位置是在断路器的下面,且是电路上的前面!!)。
回复